请叫大家最不利面积喷淋压力问题
ash.garcia
ash.garcia Lv.2
2007年08月19日 00:01:03
只看楼主

我是一个刚毕业的新手,对于喷淋最不利面积压力很头痛,按照书本的方法来算,算到水流指示器一般都差不多0.4mp了,我分析过原因,主要是管件当量太大的问题。我问过我公司的老手。他们都是估算的。一般0.25左右Mp就可以了。请问大家你们的意见是怎么样的。

我是一个刚毕业的新手,对于喷淋最不利面积压力很头痛,按照书本的方法来算,算到水流指示器一般都差不多0.4mp了,我分析过原因,主要是管件当量太大的问题。我问过我公司的老手。他们都是估算的。一般0.25左右Mp就可以了。请问大家你们的意见是怎么样的。
免费打赏
honner
2007年08月19日 21:04:16
2楼
40米也差不多的,管道大一点,水力损失就小一点,0.25好像有点小,
回复
ash.garcia
2007年08月19日 21:26:35
3楼
谢谢你的回答。希望还有更多的朋友能够讨论一下
回复
xiongmaoji
2007年08月21日 16:01:48
4楼
应该是贴近实际情况,尽量精确计算,这样自己放心,设计出来的东西也不会有问题。信别人不如信自己。
回复
政委
2007年08月21日 21:39:44
5楼
新手要先自己计算。有个感性认识。一般在0.35MPA左右.
回复
ash.garcia
2007年08月23日 13:36:52
6楼
还有没有高手指教一下.我今天又算一次..超过0.4了..郁闷
回复

相关推荐

APP内打开