小区中同时有住宅和办公等其他类型建筑物的给水管道如何计算设计秒流量? 规范中好像没有写,不知各位朋友是如何解决这个问题的?!
小区中同时有住宅和办公等其他类型建筑物的给水管道如何计算设计秒流量? 规范中好像没有写,不知各位朋友是如何解决这个问题的?!
2楼
你是一栋楼是综合建筑呢还是说小区种建筑类型比较多那。
回复
3楼
应该差不多的吧,要求共用一套变频给水设备的……
回复
4楼
如果建筑功能不同,则应分别计算,总流量累加即可!
回复
5楼
规范里有的,在开始就有小区的设计,象四楼说的一样就是分别计算累加就可以了!
回复
6楼
不同类的叠加
回复
7楼
由于办公楼与住宅按旧规范在计算上都是平方根法,建议按旧版规范算一下,与按新规范叠加的结果比较,取其小者作为计算结果。
具体原因大家只要明白概率法是为何引入的就明白了!
回复
8楼
不同用户采用新规范中相应的计算公式。理论计算中直接叠加是不对的,就象同类型的两层用公式一起计算的结果小于分别计算再直接叠加的结果。水力计算的目的就是保证最大用水量时有足够水压,实际工层往往只粗略计算立管水损估计支管水损,你各个计算各支管和相应立管,再简单叠加设总管已经偏于安全,没人会说你设计有问题。设计工作中计算书不重要,只关心三个问题:水量、水压、是否经济。
回复
9楼
应该分别计算,然后叠加求出的流量确定干管管径,入户管一各自的流量确定。
回复
10楼
告诉你的具体情况。我帮你算
回复
11楼
住宅(秒流量)+办公(平均时)=@
前提:住宅(秒流量)》办公(秒流量)
见规范:3.6.1 1, 2, 3。住宅,办公用水不同时。
回复