42楼
装修很多时候是不规范的
回复
43楼
这个图确实太离谱了,简直是外行啊!
回复
44楼
貌似很多人不知道,这图是给外人看的,他们自己做的时候,是凭经验,不是看图施工
回复
45楼
瞎搞,自己电气专业现在的胆来越胆小了,看到这样设计,不做评价,换人,换设计,装饰公司太不负责任了,出问题麻烦了,现在装潢都是软装的很多,很容易出问题的,关于照明规范有规定,照明线路不宜双切,大家可以查查,其它的不发表了。
回复
46楼
说得比较全面了,再补充几点:
(1)根据规范要求16mm2以下截面线缆,N线、PE线截面必须和相线截面一样。
(2)25A空调回路出线应该为BV-3x6mm2,厨房插座回路建议选用20A/2P DPN漏电开关并敷设BV-3x4mm2线路。
回复
47楼
不负责任的设计
回复
48楼
楼主我觉得是外行画的
1、那空开的符号都上下颠倒了
2、应该知道住宅不可能给提供380V供电的
3、插座回路不安装漏电保护器
4、PC电线管内穿BVR护套线缆,没见过这么设计的
5、客厅空调、主卧空调、次卧空调、厨房用电都是三相五线,110㎡的房子空调都装柜机?厨房都用380V的?很费解呀。
回复
49楼
图本身内容就不说了,大家已经说很多了!
我想问一下,现在装修公司连住户配电箱都改吗,他们没这个资质吧?
可能我是小城市的,还没看过身边有装修公司明目张胆改这个的!
回复
50楼
BVR3*4+2.5.。。。。。。三根4平方的多股软线。加一根2.5的线。这是要干嘛?
瞎搞嘛。
回复
51楼
乍一看挺规矩
细一看 乱七八糟
回复