三相四线电度表分别加A B C相电压和电流,电度表什么情况下会反转?
三相四线电度表分别加A B C相电压和电流,电度表什么情况下会反转?
12楼
我顶
回复
13楼
以下是引用qihonglei1234在2004-11-05 10:20:24发表的内容:
还有一点就 是电容补多了,电表也会反转的!~
以上有点错误
过补了无功会反转,有功不反转
回复
14楼
电源线穿互感器的方向错了也会反转!!!!!!!!!!!!!!!
回复
15楼
包括一次和二次。
2.线路没有错的负载为容性时(过补偿),无功表会反转。如果是止逆型电度表是不转的。
回复
16楼
反转的话,显示是不是越来越少?
回复
17楼
同意15楼意见,一般度表相序不会接错,所以不会反转至少我没见过。
回复
18楼
以下是引用snowmount_2005在2004-12-24 17:21:35发表的内容:
以下是引用qihonglei1234在2004-11-05 10:20:24发表的内容:还有一点就 是电容补多了,电表也会反转的!~ 以上有点错误 过补了无功也是正转的,不信你们试试看,假会反转的话,企业还会因为功率因数低罚款吗?
还有一个慨念超前很多也是功率因数低.
回复
19楼
相序反了,调一下就行。
回复
20楼
电流或电压相序反了,或电流极性反了都会造成反转。