三相四线电度表分别加A B C相电压和电流,电度表什么情况下会反转?

三相四线电度表分别加A B C相电压和电流,电度表什么情况下会反转?
免费打赏
sjg6843
2005年03月02日 16:29:55
22楼
如电度表没有接错的话,就是电流互感器极性接反
回复
tigerwu198
2005年03月03日 16:13:25
23楼
不考虑负载问题,应当是ABC相序反了.
电流或电压相序反了,或电流极性反了都会造成反转。
回复
lfzs1230
2005年03月03日 16:16:02
24楼
漏电保护器按脱扣方式不同分为电子式与电磁式两类:
①电磁脱扣型漏电保护器,以电磁脱扣器作为中间机 构,当发生漏电电流时使机构脱扣断开电源。
这种保护器缺点是:成本高、制作工艺要求复杂。优点 是:电磁元件抗干扰性强和抗冲击(过电流和过电压的冲击)能力强;不需要辅助电源;零电压和断相后的漏电特性不变。
②电子式漏电保护器,以晶体管放大器作为中间机构,当发生漏电时由放大器放大后传给继电器,由继电器控制开关使其断开电源。
这种保护器优点是:灵敏度高(可到5mA);整定误差小,制作工艺简单、成本低。缺点是:晶体管承受冲击能力较弱,抗环境干扰差;需要辅助工作电源(电子放大器一般需要十几伏的直流电源),使漏电特性受工作电压波动的影响;当主电路缺相时,保护器会失去保护功能。
回复
didihorse
2005年05月10日 14:42:57
25楼


坏了!低压碰头啦
回复
banli121
2006年11月30日 15:16:30
26楼
我厂正有一只DS862的有功表,当有负荷时正转,当无有功负荷时,因过补偿而反转.