电度表问题
yellow
yellow Lv.2
2004年11月02日 12:39:57
只看楼主

三相四线电度表分别加A B C相电压和电流,电度表什么情况下会反转?

三相四线电度表分别加A B C相电压和电流,电度表什么情况下会反转?
免费打赏
guofu7033
2004年11月02日 14:14:07
2楼
不考虑负载问题,应当是ABC相序反了.
回复
yidao
2004年11月02日 19:48:36
3楼
电压或电流回路相序接反,都会造成电度表反转。
回复
ylyl_123
2004年11月04日 19:25:10
4楼
我认为,不考虑负荷因素的情况下,应该是电流或者电压极性接反了
回复
heng_yang_168
2004年11月04日 19:47:09
5楼
同意以上观点.
如果装了互感器,还要注意极性.
回复
zhoushu8
2004年11月04日 20:46:50
6楼
没那么容易反转
回复
qihonglei1234
2004年11月05日 10:20:24
7楼
还有一点就 是电容补多了,电表也会反转的!~
回复
spcha
2004年11月05日 10:34:29
8楼

那个师傅教你的?
回复
siclear
2004年11月08日 18:20:05
9楼
简单化的考虑一下:E=I*U
I和U是矢量,因此,I和U的相序反了的话,E当然是负值了;
回复
ymejian6728
2004年11月08日 20:21:58
10楼
看看你的电度表是哪个年代的产品,什么型号?
回复
王磊
2004年11月09日 09:30:37
11楼
极性相反了才会倒转,但是还应该注意电度本身的。没有负载时的到转,应该送电业或技术监督局去维修校验
回复

相关推荐