1、室内消火栓设计采用减压稳压型,价格较高,拟改用减压孔板,是否可行?2、消防泵出水管已经采用了低阻快闭静音防水锤止回阀,还需要设水锤吸纳器吗?请高手指教

1、室内消火栓设计采用减压稳压型,价格较高,拟改用减压孔板,是否可行?
2、消防泵出水管已经采用了低阻快闭静音防水锤止回阀,还需要设水锤吸纳器吗?
请高手指教
免费打赏
gpechj02
2007年08月18日 19:59:16
2楼
1、减压孔板只有减动压,减压稳压型静压和动压都可减,如果有必要,可在前面加一过滤器。
2、可以不要。
回复
sw2000
2007年08月20日 08:53:31
3楼
我现在想叫设计院修改,不知还有没有更充分的理由?
回复
sophia_super
2007年08月20日 09:34:19
4楼
减压孔板只减动压, 但是牢靠,一般水中不太会有直径20mm(上海的要求,外地可能不限)以上的杂质把孔板堵住,消火栓本身也足够承担1.0Mpa的静压,所以减静压不是必须的;减压稳压型静压和动压都可减,但是越复杂的东西越容易坏,谁知道长期处于持压状态的减压阀什么时候就失效了?你会经常让每个消火栓都出水,让减压阀活动活动?而且减压阀更怕水中的杂质堵塞。所以我自己是不会选用减压稳压型的消火栓的。上海地区也不用,顺便对上海消防建审处的科学、务实态度赞一个!
回复
sw2000
2007年08月20日 10:50:40
5楼
分析得好,有道理!
回复
sw2000
2007年08月20日 10:52:31
6楼
补充一下,消火栓泵扬程较高(1.2MPA)
回复
honner
2007年08月20日 11:56:08
7楼

高层有可能压力超过1.0MPA
回复
bx-zxl
2007年08月21日 19:24:25
8楼
同意二楼意见:“1、减压孔板只有减动压,减压稳压型静压和动压都可减,如果有必要,可在前面加一过滤器。
2、可以不要”。不用减压孔板用节流管应该也可以吧。
回复
amazing
2007年08月21日 20:33:08
9楼
减压孔板所减压力不容易算准。一般按每个消火栓5L/s计算,实际上误差是比较大的。而减压稳压消火栓压力是可调的,因而比较好控制。另外,使用减压稳压消火栓,从设计上来说也比较简便。
回复
honner
2007年08月21日 23:20:48
10楼

说的有道理,一般孔板放在干管上面比较好的
回复
云涛
2007年08月22日 08:22:22
11楼
减压稳压型消火栓属只减动压,不减静压的减压式消火栓!!!具体见《建筑消防给水系统的设计施工监理》一书P366、367!!!