请教:给水设计流量的问题
chchen0123
chchen0123 Lv.2
2007年08月17日 09:07:30
只看楼主

建筑给排水设计规范GB50015-2003的3.6.6 有关于工业企业生活间的给水管道设计秒流量,注2:大便器自闭式冲洗阀应单列计算,当单列计算值小于1.2L/s时以1.2L/s计算,大于1.2L/s时以计算值计算。现有一个生产车间的卫生间,洗涤盆(池):2; 洗脸盆、盥洗槽水嘴:4; 大便器自闭式冲洗阀:6; 小便器自闭式冲洗阀:4;采用给排水计算软件计算结果如下图所示。但我觉得大便器那里应该是以1.2L/s计入,而不是软件中的1.2 × 6 × 2 %=0.144L/s,如果以1.2L/s计入的话管径应取de50,你们是怎样理解的?

