现在做一个排风系统,风量为4000,风压为350PA ,最后一个风口有40米距离,怎么最后一个风口没有排风
现在做一个排风系统,风量为4000,风压为350PA ,最后一个风口有40米距离,怎么最后一个风口没有排风
2楼
你一共设了几个风口啊?是不是风量不平衡,都在前面几个风口排了,应该是这样。
回复
3楼
就是这张图纸
回复
4楼
可能是风量不平衡,或是摩阻太大了,你把风机压力在选大点会好点的。
回复
5楼
或许是风压小了,系统管路阻力大吗?
回复
6楼
我也碰到过没有风的情况,打开吊顶一看,风口和风管就没有连接!
施工单位NB啊!
回复
7楼
可能是最后一个风口的管路阻力太大了,或是系统的阻力不平衡
回复
8楼
我喷了
回复
9楼
我也碰到过没有风的情况,打开吊顶一看,风口和风管就没有连接!
施工单位NB啊!
真有着钟情矿
回复
10楼
哈哈,有些施工单位是很牛,他材不管你,装上不行再说
回复
11楼
再或者风管施工质量太差,风管缝隙过多