现在做一个排风系统,风量为4000,风压为350PA ,最后一个风口有40米距离,怎么最后一个风口没有排风
现在做一个排风系统,风量为4000,风压为350PA ,最后一个风口有40米距离,怎么最后一个风口没有排风
12楼
看过你的图纸后,本人觉得问题可能是你的风量计算不平衡,最后的一个风口阻力大,风机选型太小
回复
13楼
看过你的图纸,同意楼上看法,个人感觉是风量不平衡引起的,全压偏小,风量余量不足,特别是右边管道布置复杂,支管弯路多,很有可能出现没风的情况。
回复
14楼
接上
左主管风口少,阻力小,楼主却使用了1000*320的管道,右边风口多,弯头多,支管长,管道使用反而小,问题可能就在此,楼主建议做一下阻力平衡计算,将右边主管道加大,支管也适当加大
回复
15楼
没看图,感觉风压肯定小,常规计算7Pa/m×40=280pag再加上消音箱防火阀什么的,最少要400pa。
回复
16楼
主要是风压不够,40米的距离,350Pa不够,
回复
17楼
风机全压太小。整个系统需要重新设计布置。
回复
18楼
可能是漏风的吧
回复
19楼
看楼主图纸箭头标注,好像是送风呀。不过这个系统排风可以通过开启外窗或在墙体加排风扇解决
作为排风管道,变径及管道弯头、支管有些多
左边1000x320,6个散流器,右边800x320,8个散流器,而且弯头距离比较多
一般排风系统尽量减少变径
回复
20楼
谁教你这样算的???你够NB!
回复
21楼
你光写“接屋顶排风机”,离屋顶还有多少高度?是否还有其他楼层接同一个风机?这些你都没写清楚,怎么帮你判断呢?
回复