求助:对家中漏电点有何检测良方?
steelfile
steelfile Lv.2
2007年08月17日 00:01:58
只看楼主

我家中是穿管暗线,最近几月发现电表度数过高,而且触保器还跳闸,甚至到现在都不能用触保器,而最近一个月的电表度数达1100多度。不知有哪位高手能指点良策查出漏电点!

我家中是穿管暗线,最近几月发现电表度数过高,而且触保器还跳闸,甚至到现在都不能用触保器,而最近一个月的电表度数达1100多度。不知有哪位高手能指点良策查出漏电点!
免费打赏
大鼻山
2007年08月17日 21:19:55
2楼
1、电表度数高,绝对不可能是漏电造成;
2、度数高的最可能是:A、表计有质量问题;B、有人偷用你的电。

请找供电部门人员联系。
回复
yupingmask
2007年08月19日 02:44:40
3楼
1100!!!!!你家被工厂偷的电吧,太恐怖了,我家空调全开1个月也只能用到200+度
回复
guixingbing
2007年08月19日 04:10:15
4楼
支持2楼说法,查吧,把你家进户开关关闭,看电表转不转,如转就是电表问题,如不转则关闭户内所有用电设备包括灯具,看看电表还转吗,如转则有人偷电,别急,查吧
回复
nhsl
2007年08月19日 05:34:07
5楼
回复
jinchao1590
2007年08月19日 17:18:08
6楼
电表肯定有问题,要不就是你家被人偷电了
回复
lssdn
2007年08月20日 10:58:20
7楼
最好询问一下,供电部门.家用电一个月1100W,启不是一个小数字~
回复
nanhu006
2007年08月20日 10:58:24
8楼
如果是轻微短路或是漏电的话,电表的读数会不会增加?按理论上讲,短路时电表是飞转的,只是舜间而已,然后是跳闸。我想表,和线路,及用电设备都该好好查查。
回复
steelfile
2007年08月20日 12:33:02
9楼
最新情况:我按照原来的火零线接上触保器,触保器跳闸,把火零线对调,接上触保器,可以使用.把家中所知的用电器全关闭,在五个小时内用了0.08度.到目前为止还没有找到漏电点.
回复
cl.zhang
2007年08月20日 14:02:44
10楼
家中用电1100度,有点离普!
回复
前浪
2007年08月20日 14:07:34
11楼
触保器是什么?