2楼
如果是单台变压器运行,一般影响不大,仅仅对如可控硅设备等需要规定相序的设备有些麻烦(指在首次投运就接错)。但是如果在原正常运行中的变压器由于检修接错,将会造成所有异步电动机反转。
如果多台变压器同时运行,将会在变压器并联运行投入时造成重大事故。
回复
3楼
如果多台变压器同时运行,有的正序,有的负序,一并联,肯定相间短路。
回复
4楼
所以必须核相
回复
5楼
所以必须核相
回复
6楼
高低压侧的相位角发生变化.原本是11点,接错会变成13点的.可查阅变压器原理.,减极性的
还会有其他电气事故,单台运行不会有大的事故.(我可以找到答案,但在高压书本上不好上传)
可加入电气研讨群.44126181
回复
7楼
只是举例,根据你的接法会有不同的相位角
回复
8楼
呵呵,又学了一招
回复
9楼
会对你的生产设备产生反向,严重的会损坏设备,产品报废。对配电设备没什么影响
回复
10楼
对线路上的配电设备没有影响,但是会造成一些设备反转、短路等事故。
回复
11楼
单台设备没什么问题
回复