关于配电箱容量计算的疑惑
redsky2000
redsky2000 Lv.5
2012年12月03日 11:33:28
只看楼主

该配电箱容量Pe=35kW是否合理?个人理解应为三相30+单相5乘以3=45kW

该配电箱容量Pe=35kW是否合理?
个人理解应为三相30+单相5乘以3=45kW

未命名111111111.jpg

免费打赏
b2120919
2012年12月06日 09:04:35
12楼
明白!!!!!!!!!!!!!
回复
vista5292
2012年12月07日 14:23:34
13楼
学习中,每天学一点儿,进步多一点儿
回复
talimushx
2012年12月07日 15:58:38
14楼
你的意思是5/30=0.17>0.15 按单项计算 不是? 若大于0.15 就乘以3?
回复
我是地瓜
2012年12月09日 22:04:40
15楼


支持这种,Pe为设备的安装功率,Pj为计算功率
回复
larry52014
2012年12月10日 09:47:20
16楼
都在学习中
回复
redsky2000
2012年12月11日 11:58:03
17楼
和同事讨论了下
图纸标注的时候直接把设备容量加起来就行了35kW,为了应付审图的人
选择电缆和开关的时候还是按45kW考虑,毕竟那个单相负荷的电流也是很大的,要算在内。
回复
kimilo0103
2012年12月13日 13:28:56
18楼
学习学习,学习学习
回复
zhangyilei06
2014年04月25日 08:49:28
19楼
45kW,:):):):):):)
回复
爽歪歪
2014年04月25日 10:12:20
20楼
朋友你问的问题正好是民规的3.5.5这条说明 应该是35KW的!
回复
hepeng435
2014年04月25日 11:30:26
21楼
......................
回复