该配电箱容量Pe=35kW是否合理?个人理解应为三相30+单相5乘以3=45kW
该配电箱容量Pe=35kW是否合理?
个人理解应为三相30+单相5乘以3=45kW
2楼
应该就是35kW.
按你的思路,如果另外两相上再各挂5kW的单相负载,就偏差远了去了。
回复
3楼
35kw是正确的,单相设备容量小于三相设备容量的15%,可将单相设备容量按照三相容量计算
回复
4楼
同意楼主的意见!你按照45kw的设备来考虑可以!
回复
5楼
单相设备容量小于三相设备容量的15%,可将单相设备容量按照三相容量计算
回复
6楼
没事。。负荷统计好像是有这么一说。。。
回复
7楼
35kw是正确的,单相设备容量小于三相设备容量的15%,可将单相设备容量按照三相容量计算。WP2、WP4都是备用回路
回复
8楼
三相负荷功率有点大,用断路器是给电源还是直接控制用,如果电机负荷应该加启动控制吧。
回复
9楼
Pe=35kW,Pj=45kW。
回复
10楼
5除以30大于15%了
回复
11楼
建议45KW计算,毕竟回路不多
回复