急!这两根电缆线能不能埋地同穿一根管?
shuhui_zhang
2012年12月03日 10:28:34
只看楼主

请问电控箱出来一根220V给电机的电缆线和一根24V的控制电缆线,这两根电缆线能不能埋地同穿一根管?(都是开关量)顺便问一下10根线能同时穿到一根管里吗?

请问电控箱出来一根220V给电机的电缆线和一根24V的控制电缆线,这两根电缆线能不能埋地同穿一根管?(都是开关量)

顺便问一下10根线能同时穿到一根管里吗?
免费打赏
li-peng11
2012年12月03日 12:49:06
2楼
可以,看你描述,应该属于同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路
回复
li-peng11
2012年12月03日 12:50:55
3楼
还有你的第二问题,应该是不可以,通常一根管内应在8根以内!你这是照明的吧?
回复
shuhui_zhang
2012年12月03日 13:03:18
4楼
不是照明,是有5路控制,所以里面要穿10根线!我打算选一个粗一点的管,不知道可不可以呢?
回复
lingxuct
2012年12月03日 13:36:29
5楼
220V与24V两者一是强电,另一是弱电,不宜穿同一管子!
回复
shuhui_zhang
2012年12月03日 16:41:17
6楼
那如果只能穿一个管子,需要做什么保护呢?
回复
huaxin518-gyb
2012年12月03日 16:52:15
7楼
控制电缆要选铠装且带屏蔽的规格,那样做成本会比较高,不如走两个管子经济。个人意见。
回复
lingxuct
2012年12月03日 16:57:54
8楼

把24V线路的电缆再套一根钢管,并把钢管接地。
回复
老灰兔子
2012年12月03日 21:41:29
9楼
不同的控制回路不能共穿一条管。同样,不同电压等级的线路也不能同穿一条管内。
回复
电气交流
2012年12月03日 21:45:48
10楼
这是什么问题,多一根管子有什么问题?

你搞成屏蔽电缆,没有问题。

还有看重要性,如果低电压等级的指示信号,和安全关系不大,也可以搞在一起。
回复
睡梦萝卜
2012年12月04日 11:28:56
11楼
没有办法的情况下,可以穿一根,但是控制线需要选择屏蔽控制电缆。能另外穿的话最好另外穿。
回复