绝对奇怪的供水问题?
duanjiantcl
2007年08月16日 10:37:46
只看楼主

现在我这里高区供水的时候,出现了这么个问题,压力设定在7.8的时候,现在如果有用水,压力降低在7.8以下,这时候变频启动,可是当不再用水的时候,就会出现压力保持在7.8(压力必须大于7.8变频才会停车)。这样导致水泵不能停下来,变频有时候保持在34HZ左右,有时候是45HZ左右(50HZ水泵满转),水压这时候就是上不去。 而且水泵处水管发热,应该是死水,水没打上去 。现在已经由于这个原因一个水泵的密封圈坏了。低区一直没有出现这个问题。

现在我这里高区供水的时候,出现了这么个问题,压力设定在7.8的时候,现在如果有用水,压力降低在7.8以下,这时候变频启动,可是当不再用水的时候,就会出现压力保持在7.8(压力必须大于7.8变频才会停车)。这样导致水泵不能停下来,变频有时候保持在34HZ左右,有时候是45HZ左右(50HZ水泵满转),水压这时候就是上不去。 而且水泵处水管发热,应该是死水,水没打上去 。现在已经由于这个原因一个水泵的密封圈坏了。低区一直没有出现这个问题。
现在我用的是压力传感器+PID控制仪+变频(4~20ma),以下是变频设定数据:
01 设定频率 50HZ
10 控制方式 外部端子
11 频率给定选择 模拟输入
12 控制模式 正常运行
15 最大频率 50HZ
16 基准频率 50HZ
17 上限频率 50HZ
18 下限频率 0
工作原理是这样的,由压力传感器得到转换的水压信号,传给PID控制仪,PID控制仪通过4~20ma控制端子与变频连机使用,压力设定值由PID控制仪来完成。当实际压力低于设定值时,变频启动。高于设定值变频减低频率直到下限频率,停车。
请大家帮帮忙!!!说的详细点我才送分啊!
免费打赏
xkf
2007年08月18日 19:52:56
12楼
水泵处水管发热,应该是水没有打上去,这时你看变频器上的频率,如果是34HZ的话,你把下限频率调至34HZ以上,直到水能打上去,水泵处水管发热自然就解决了.
这时如果不再用水,水压就上去了,超过7.8就停机了.
回复
duanjiantcl
2007年08月21日 09:57:15
13楼
现在终于查到了发热原因,但是具体的原因还不知道。
现场一共8台水泵,其中4台分别供中性水,4台自来水,(高区和低区各2台,一台使用,一台备用。)中性水供水系统一直使用没有问题。自来水在使用中,如果水压在缓慢下降的过程中(用水量较小,从设定值以上下降),降低到设定值以下时,有信号给入变频,水泵启动,可是由于用水量较小,造成在快接近停机压力的时候,单向阀管道上下的压力相差不大,单向阀关闭(此时单向阀上区管道压力还没有达到停机压力,水泵一直运行),这样就造成了,压力上不去,水泵停不下来,死水运行的情况。
在留意中发现,由于中性水使用正常,我们就对中性水和自来水的系统做了比较,发现2套系统,就是在水泵和电机上不同,中性水区使用的是上海连成的电机、水泵,高区扬程80米转,地区50米转。自来水区(故障区)使用的是外国WILO的电机水泵,扬程看不出来,水泵铭牌如下:高区TYP MV13205-3/16/E/3-380-50-2
Art-Nr 2884185/85/05/01 04005107121
n 2900/min P 11KW
T -10/120摄氏度 Pmax 16bar
低区TYP MV11606-3/16/E/3-380-50-2
Art-Nr 2884103/05/01 04005107132
n 2900/min P 5.5KW
T -10/120摄氏度 Pmax 16bar
希望大家帮助分析分析原因。个人认为不是变频处的问题。
回复
duanjiantcl
2007年08月27日 11:04:17
14楼
真是的,难道就不能给出个我愿意送分的理由吗?失望!
回复
zychui-qz
2007年08月27日 12:30:31
15楼
你是不是到工控找答案,我认为要以现场为准,你是不是该重新调整PID数值.多讲无用
变频器恒压供水控制的几个问提
作者:佚名阅读:5425 次上传时间:2004-12-30推荐人:zychui-qz (已传论文 10 套)简介: 变频器恒压供水控制常见问题和解答
关键字:变频器 恒压供水 控制
相关站中站: 变频调速专题

1、系统压力不稳,容易振荡?
答:系统压力不稳,可能有以下几种原因:
A、压力传感器采集系统压力的位置有问题,压力采集点选取得离水泵出水口太近,管路压力受出水速度影响太大。从而反馈给控制器的压力值忽高忽低,造成系统的振荡。

B、另外,如果系统采用了气压罐的方式,而压力采集点选取在气压罐上,也可能造成系统的振荡。因为,空气本身有一定的伸缩性,而且气体在水中的溶解度斯压力的变化而变化,水泵出水和通过气体传递压力之间有一定的时间差,从而造成系统振荡。

C、控制器和变频器的加减速时间与水泵电机功率不相符。一般情况下,功率越大,其加减速时间也就越长。此项参数用户可多选几个数据进行试验。比如,15KW一般为10至20秒之间。
2、小泵起停过于频繁?
答:系统之中,控制器的参数中的第11项参数,即小泵停止压力误差过小。在所有主泵都关闭以后,当系统的实际压力低于设定的压力时,小泵则起动。随着系统压力的上升,使得系统的实际压力高于设定压力与小泵停止压力误差这两者之和时,小泵则被系统关闭。所以,解决问题的方法是将此项参数调高一定值即可。

3、模拟输出不正常,变频器运行频率与控制器输出不符?
答:首先,应确定是什么硬件出了问题。使控制器进入手动调试状态,分别用万用表量出控制器输出0Hz及50Hz时所对应的模拟量输出值。如果控制器的模拟输出值在0Hz时大于30mV,或在50Hz时小于控制器第5项参数定标的电压值,则说明控制器输出存在问题。这里有几种情况:
A、如果随着控制器的频率变化,输出一直保持不变,说明控制器的模拟输出电路损坏。
B、如果模拟输出值也是变化的,但不能达到最大值,可通过调节控制器小窗口中VR3电位器可解决。
其次,如果控制器的输出值正常,当控制器输出达到最大值时,变频器不能达到50Hz,说明是变频器的设定值存在问题,可调节变频器的频率增益解决。

4、水泵切换时,变频器输出不为零,为什么?
答:用户应确定控制器给变频器的控制线全部接上,在水泵进行切换动作时,控制器会给变频器一个滑行停车信号,即EMG信号。有的用户EMG这根信号线并没有接,从而直接导致上述情况。此类现象要绝对禁止,否则,容易损坏变频器。如果有EMG信号线,请仔细检查接线是否接实。确定接实,没有线路故障后,再用万用表检查控制器的EMG是否有输出。如果当控制器处于切换时,EMG信号没有输出,则说明是控制器的问题。

5、控制器与变频器的抗干扰接线如何接法?
答:为防止控制器和变频器的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。此种接线一定要注意,对屏蔽的接地点只能选取一点。不管是在控制器一边,还是在变频器的一边。这样,可保证提高系统的抗干扰能力。如果,屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上产生电势差,不但不能提高系统的抗干扰的能力,反而加重外界对控制器的干扰。

6、控制器的数据跑飞,或数据偶尔不正确,如何解决?
答:此种情况是控制器受到严重的干扰所造成的。往往控制器的工作环境比较恶劣,干扰的信号来自多方面。请用户在修改控制器的状态或参数之后,一定要将控制器小窗口内黑色的键盘锁定开关拨至LOCK的位置。这样,不光是防止别人无意识地修改参数,也可保证系统数据不会跑飞。如果数据偶尔不正常,控制器能自动运行并未停止,系统稳定压力并未改变,此时控制器可自动将原数据读回来。假如控制器已经不能正常工作,用户可将控制器的电源断开,过一会再重新开机,系统会恢复正常工作。如果用户忘记锁定键盘锁定开关,设定数据以被改写,则需用户重新设定系统参数即可。设定完成之后,要注意锁定开关。

7、控制电机的接触器无动作,电机不启动?
答:首先查看控制器面板反应的控制器的输出状态,可对照控制器说明书上所描述的面板上7台泵的设定及运行指示状态。假如无动作电机对应的面板上泵的指示状态有输出,用户则先查看一下外部的接触器接线及接触器的继电逻辑是否正确。如果没有问题,再用万用表测量控制器相应的继电器的输出,如果继电器没有输出闭合的开关信号,说明控制器的继电器输出有问题。如果面板指示的相对应的泵也无输出指示,请查看控制器的参数设定,查看相对应的水泵是否设定为开启状态(ON状态)。

8、压力传感器显示压力变化,而面板显示压力却不变?
答:首先应检查压力传感器和控制器的接线是否有松动或接触不良的现象存在。如果上述现象不存在,则用万用表测量控制器模拟输入口的电压值。先测量SV端及GND端之间,如果是5V电压值,说明提供模拟量输入口的电源正常,则进行下一步。可将一10K欧姆滑动电阻接在控制器的输入口的三个端子,动端接P1,再测量控制器的P1端和GND端的电压是否随电阻器的阻值变化而变化,如果P1端对GND端的电压不变化,则说明控制器的模拟输出口有故障或以损坏。如果正常,则说明是远传压力表的故障。更换压力表即可。

9、工作时系统压力高于设定值,为什么主机不停?
答:主要原因可能是以下几项之一:

1、如果压力传感器反应的压力和面板的压力不相符,只是压力传感器的压力高于设定值,而面板反映的压力并未超出,则应查看压力传感器是否损坏,接线是否有问题。此时控制器主机不停是正常的。

2、如果上述情况不存在,控制器和传感器的压力相符,均高于设定压力,则应检查附属小泵的设定状态,看小泵是否为开启状态。如果小泵是关闭的,主机不停也是正常的。如果小泵是开启的,请查看主泵的运行频率,最低频率并非设定值,此时说明系统正处于正常的供水过程之中。

10、消防水泵不能定时巡检,为什么?
答:首先,检查控制器的消防定时巡检功能是否已经打开,其功能代码是第12项。如果此项功能已处于打开状态,而且设定了定时巡检的时间值,请查阅控制器运行的记录,查看是否有控制器掉电的情况。如果控制器在运行过程之中发生了掉电,控制器将重新记录时间,当时间到达设定的巡检时间时,才做巡检功能。

11、控制器时钟运行正常,但控制部分没有输出或控制器没有任何相应?
答:在这种情况下,主要是控制器内的数据出现了严重的错误。主要有以下几项参数:第6项,变频器的功率值已超出200KW;第7项,变频器的加减速时间已超出200秒;第8项,频率下限超出50Hz。出现以上情况后,可以先将控制器的电源断开,过一段时间(不少于15秒钟),然后再加电。此时,一般系统会恢复正常。如果系统仍为原样,则说明数据存储器已经被改写。请重新设定参数即可改正。修改完成后,请不要忘记将键盘锁定开关拨至LOCK位置。

12、如何使用流量补偿,及内、外补偿的区别?
答:流量补偿是为了使远端管网达到稳定而采用的一种补偿性措施。C1型控制器的流量补偿分为内、外补偿两种方法。主要区别在于内补偿是在设计控制器的程序时,按照一定的管网流量损失的曲线而确定的二次曲线函数计算所得的值,加入控制器正常的模拟输出值而得出的最后结果,对水泵的转速进行控制,从而达到使管网压力得到补偿的控制方法。而外补偿则是根据外部所接的流量计所反馈的数值,经过转换后,和控制器正常输出值相叠加所得结果进行控制的。具体内补偿和外补偿的接线请用户参考控制器的说明书,或者参考本应用指南的工程附图内所示的接线方法。

13、控制器不起泵,RUN灯闪烁,为什么?
答:因为此时控制器处于定时关机状态。用户将控制器的第16项功能代码设定为ON并规定了控制器开机和关机的时间,此时控制器时钟正处于这一时间段。将控制器的第16项参数更改即可。

14、控制器中,K2的作用是什么?
答:开关K2作为控制器扩充功能用,目前用户暂用不到。





18、切泵切不过去,是怎么回事?
答:如果当控制器每次发生切换信号时,切泵动作都不能完成,说明外部的控制逻辑的接线存在问题。如果控制器正常工作之中,发生切换泵切不过去时,说明控制器受到了较为强烈的干扰。用户可按前面提到的抗干扰接线的方法,将线路检查一下,必要时可将控制器的接线做适当修改。


20、如果系统之中,只有一个水位信号,控制器应怎样接线?
答:此时可将控制器的LA2短接,水位信号接入LA1上。此时应注意水位传感器所提供的信号类型,正确接入控制器方可使系统正常工作。

21、控制器未能按设定的时间间隔定时换泵,为什么?
答:当系统压力稳定时,水泵不发生切换的情况下,控制器应当按设定的时间间隔进行换泵动作。在此过程之中,如果发生过水泵切换,或是中途停过机,则水泵的定时换泵时间将重新计时。如果发生未能按设定时间间隔换泵,请连续监测控制器,如果在设定的时间段内,没有发生以上提及的情况,而且也没有定时换泵,说明控制器有故障。

22、当反馈压力低于设定压力时,长时间不启动水泵是什么原因?
答:此种情况下,请用户查看控制器的设定参数的第13项的设定值。此项是设置控制器的切泵压力误差的。为了防止水泵的频繁起停,允许压力在设定值减此项误差值为下界,设定值加此项误差值为上界的范围之内,不作水泵的起停或者切换。所以,如果用户觉得控制器不启动水泵的时间太长,则应将此项参数设置得小一些。
回复
duanjiantcl
2007年08月28日 09:26:39
16楼
谢谢!楼上的提供的资料很不错,可惜没能联系我的情况来提供一些建议,不过还 是 感谢,送分10。
回复
red_clouds
2007年09月04日 19:16:44
17楼
你是用无负压设备供水吗?
你说的情况可以称作休眠判断问题。就是在没有用水的情况下,经过延时(10秒-10分),设备停机。解决问题的根本点在于如何准确地取得休眠信号。通常设置变频器运行在某个频率以下并经过延时后,输出一个减泵信号,达到停泵目的。但这个方法不是十分可靠。最终的解决方法……,可远不止10分那么便宜。靠这个吃饭呢
回复
duanjiantcl
2007年09月06日 14:32:32
18楼
晕,狮子靠爪子吃饭,每个狮子都有爪子,也都有饭吃啊。老兄你还不如不说呢!
回复
china_gaoyu
2007年09月06日 16:03:36
19楼
我认为是由于水泵的扬程与实际所需扬程不匹配,或者是自来水进水压力/流量达不到设计要求,建议调低设定压力以检查是否是该问题造成的!
回复
china_gaoyu
2007年09月06日 16:05:44
20楼
中性水和自来水的泵前配置是否是一样的(如水箱等)
回复
hanyonsn18
2007年09月20日 14:48:34
21楼
我觉得是你的变频器设置问题,你可以把变频器的设定频率,最大频率设定大一点,而频率上限不变,因为你现在这种情况是由于你变频器输出太小,致使水泵压力和上区的压力在管道中有了一个平衡点,水当然上不去,水泵那里自然是死水了,还有什么不对可以给我发邮件:hanyonsn18@163.com
回复

相关推荐

APP内打开