绝对奇怪的供水问题?
duanjiantcl
2007年08月16日 10:37:46
只看楼主

现在我这里高区供水的时候,出现了这么个问题,压力设定在7.8的时候,现在如果有用水,压力降低在7.8以下,这时候变频启动,可是当不再用水的时候,就会出现压力保持在7.8(压力必须大于7.8变频才会停车)。这样导致水泵不能停下来,变频有时候保持在34HZ左右,有时候是45HZ左右(50HZ水泵满转),水压这时候就是上不去。 而且水泵处水管发热,应该是死水,水没打上去 。现在已经由于这个原因一个水泵的密封圈坏了。低区一直没有出现这个问题。

现在我用的是压力传感器+PID控制仪+变频(4~20ma),以下是变频设定数据:
01 设定频率 50HZ
10 控制方式 外部端子
11 频率给定选择 模拟输入
12 控制模式 正常运行
15 最大频率 50HZ
16 基准频率 50HZ
17 上限频率 50HZ
18 下限频率 0
工作原理是这样的,由压力传感器得到转换的水压信号,传给PID控制仪,PID控制仪通过4~20ma控制端子与变频连机使用,压力设定值由PID控制仪来完成。当实际压力低于设定值时,变频启动。高于设定值变频减低频率直到下限频率,停车。
请大家帮帮忙!!!说的详细点我才送分啊!
免费打赏
duanjiantcl
2007年09月26日 09:20:15
22楼
回答20楼的问题,自来水和中水的前端配置完全相同,我们也认为可能是泵的问题,但是由于采取替代排除法非常麻烦,所以还是想多听听大家的意见。
回复
maoping666
2007年10月12日 05:11:51
23楼
应该检查一下泵,叶轮有无堵塞,破损,或轴功率是否有所增加,(检查轴承和水封)造成泵效率降低
回复
dinglf1984
2007年11月25日 00:54:12
24楼
楼主,我们的问题一样啊
谁能解决,我连同楼主一道也送分。
回复
dinglf1984
2007年11月25日 01:02:02
25楼


17楼的红云说的非常有道理,主要就是一个休眠判断的问题,我这边是压力传感器传4-20ma的电流信号至DDC然后经过PID调节输出0-10V的电压信号给变频器。变频器的输出和0-10V的电压信号相对应。 也出现了楼主这个状态
回复
dinglf1984
2007年12月01日 22:27:06
26楼
没人能解答吗?
回复
zhangcheng888
2007年12月02日 07:13:54
27楼
个人认为变频器和电机都没有问题,建议改变频器参数。
回复
zhiguoshang
2007年12月03日 11:12:46
28楼
楼上的都是老手呀,小弟才入门,可否请教压力是如何设定的?比如需要设定出水恒压3公斤,变频器没搞过,又没说明,有点头大
回复
abb935900
2008年02月03日 10:24:11
29楼
同意7楼的说法,你说的问题我遇的多。你的水泵设计扬程不够,增加扬程可以解决问题,还有就是将上限频率增加试试
还有就是你的变频器没有休眠功能吗?再有就是一般根据水泵的无用功,将下限频率设为25HZ较合理
回复
lw070
2008年03月19日 15:03:56
30楼
原因是:34HZ是水泵为维持供水立管中的水达到顶层而输出的最小频率,此时若没有用水量,管中的水不流动,水泵出口的水更不流动,输出功率全部消耗在叶轮的动能上,使水越搅越热。
解决办法:1、将34HZ设为下限频率,此时变频器停机,反正也没人用水。
2、可设一台1/3流量的休眠泵,在用水流量小时启动。
回复

相关推荐

APP内打开