现在我这里高区供水的时候,出现了这么个问题,压力设定在7.8的时候,现在如果有用水,压力降低在7.8以下,这时候变频启动,可是当不再用水的时候,就会出现压力保持在7.8(压力必须大于7.8变频才会停车)。这样导致水泵不能停下来,变频有时候保持在34HZ左右,有时候是45HZ左右(50HZ水泵满转),水压这时候就是上不去。 而且水泵处水管发热,应该是死水,水没打上去 。现在已经由于这个原因一个水泵的密封圈坏了。低区一直没有出现这个问题。
现在我用的是压力传感器+PID控制仪+变频(4~20ma),以下是变频设定数据:
01 设定频率 50HZ
10 控制方式 外部端子
11 频率给定选择 模拟输入
12 控制模式 正常运行
15 最大频率 50HZ
16 基准频率 50HZ
17 上限频率 50HZ
18 下限频率 0
工作原理是这样的,由压力传感器得到转换的水压信号,传给PID控制仪,PID控制仪通过4~20ma控制端子与变频连机使用,压力设定值由PID控制仪来完成。当实际压力低于设定值时,变频启动。高于设定值变频减低频率直到下限频率,停车。
请大家帮帮忙!!!说的详细点我才送分啊!
2楼
“水泵处水管发热”是关键。
系统有空气在管路中。
我们出现过一样问题,最后在阀门上安装手动排气阀解决问题。
试试看。
回复
3楼
先试试看工频的时候能不能打到7.8以上,另外变频的时候一般是保持水压在7.8而电机频率保持在最低运转,还有种情况是你高区的管路有没有回水?
回复
4楼
工频可以打到7.8以上,“高区的管路有没有回水”是什么意思?这是不是和泵发热有关,水泵很热,并且水泵处的水管都很烫。
回复
5楼
2楼的,我想问难道有空气,水压也上不去吗?
回复
6楼
有什么奇怪?那水泵最高只能打到7.8,你怎么打上去?
回复
7楼
是水泵和电机匹配的不好,可将水泵在同样功率条件下更换水泵。减低泵的流量,提高泵的扬程。一般可解决问题,下次在设计系统的时候就要留出调试空间来。
回复
8楼
关键是电气设计上没有出现问题,有经验的话就会知道经常发生控制系统反映出的问题不出在电气上,
回复
9楼
检查一下水泵有没有问题,电气应该没有什么问题,水泵是不是选小了
回复
10楼
变频手动控制的时候可以打上去的啊?
回复
11楼
是否不应将下限频率设定为零,据有关书上介绍,离心式水泵有一个降速极限,水泵转速低于该速度,会因泵出口压力过低而无流量输出。好像有点像你说的那种情况。本人并没有见过这种现象,只是在书上看到过这种说法,你可以试一下。
回复