防火隔离水幕的喷头间距如何定阿,
大水牛
大水牛 Lv.7
2007年08月16日 09:25:25
只看楼主

还有要求水幕宽度要球不小于6.0m,采用两排不知,两个支管之间的距离如何定?

还有要求水幕宽度要球不小于6.0m,采用两排不知,两个支管之间的距离如何定?
免费打赏
大水牛
2007年08月16日 11:27:15
2楼
自己顶了
回复
大水牛
2007年08月17日 08:06:57
3楼
怎么我的第一个帖子就这么冷淡啊,希望各位多多帮助阿!
回复
wanglina8286
2007年08月17日 20:43:04
4楼
确实是个难题!看看验收规范有没有要求。
回复
大水牛
2007年08月20日 08:10:14
5楼
再顶,新人问个问题希望大家能够帮忙啊!
回复
coolqinqin
2007年09月13日 12:41:02
6楼
tong wen
回复
ynhyh
2007年09月13日 15:28:43
7楼
三排布置喷头喷水半径2.5m,喷头间距是1.05m
二排布置喷头喷水半径3.0m,喷头间距是1.40m

摘《自动喷水灭火系统设计手册》姜文源 黄晓家主编
回复