22楼
同意
回复
23楼
制冷剂少了以后,在系统里的比容必然增大,蒸发压力(温度)下降,致使结霜
回复
24楼
那为什么多了也结霜
回复
25楼
制冷剂太少,蒸发压力下降,蒸发温度下降,致使提前至节流后一段结霜,制冷剂不足还没有出蒸发器就已经成为过热饱和气,而失去吸热制冷作用了,往往出现蒸发器后一部分不结霜
回复
26楼
根据制冷剂的压力和温度的对应特性,在制冷剂量不足的情况下,节流后的制冷剂蒸发温度比在相对高压情况下的蒸发温度要低,而且这个时候的温度点已经是空气水蒸汽的露点温度以下,所以在管壁上会产生结霜的现象,随着制冷剂的流量加大,这一现象会自然消失。
回复
27楼
六楼和11楼的,我顶
回复
28楼
制冷剂少了以后,在系统里的比容必然增大,蒸发压力(温度)下降,致使结霜
回复
29楼
都说的不错。。。。顶。
回复
30楼
学习中··················:) :) :) :) :)
回复
31楼
制冷剂少了以后,在系统里的比容必然增大,蒸发压力(温度)下降,致使结霜
回复