为什么制冷剂太少会在节流后那一段结霜?
ltf2008
ltf2008 Lv.3
2007年08月16日 08:40:13
来自于中央空调
只看楼主

为什么制冷剂太少会在节流后那一段结霜?

为什么制冷剂太少会在节流后那一段结霜?
免费打赏
anjianzh
2008年03月07日 16:17:55
22楼
同意
回复
zyrs1
2008年03月31日 14:34:15
23楼
制冷剂少了以后,在系统里的比容必然增大,蒸发压力(温度)下降,致使结霜
回复
maxw981
2008年04月09日 17:20:52
24楼
那为什么多了也结霜
回复
stguoxiuhui
2008年04月13日 01:54:30
25楼
制冷剂太少,蒸发压力下降,蒸发温度下降,致使提前至节流后一段结霜,制冷剂不足还没有出蒸发器就已经成为过热饱和气,而失去吸热制冷作用了,往往出现蒸发器后一部分不结霜
回复
yjf90435122
2008年05月10日 20:30:30
26楼
根据制冷剂的压力和温度的对应特性,在制冷剂量不足的情况下,节流后的制冷剂蒸发温度比在相对高压情况下的蒸发温度要低,而且这个时候的温度点已经是空气水蒸汽的露点温度以下,所以在管壁上会产生结霜的现象,随着制冷剂的流量加大,这一现象会自然消失。
回复
fendou21
2008年05月17日 14:25:55
27楼
六楼和11楼的,我顶
回复
ytfxwypuw
2008年05月18日 15:01:24
28楼
制冷剂少了以后,在系统里的比容必然增大,蒸发压力(温度)下降,致使结霜
回复
lexiaoshan
2008年07月07日 10:10:30
29楼
都说的不错。。。。顶。
回复
yingli429
2008年09月08日 12:23:57
30楼
学习中··················:) :) :) :) :)
回复
haochina1999
2008年10月05日 10:47:36
31楼
制冷剂少了以后,在系统里的比容必然增大,蒸发压力(温度)下降,致使结霜
回复