为什么制冷剂太少会在节流后那一段结霜?
ltf2008
ltf2008 Lv.3
2007年08月16日 08:40:13
来自于中央空调
只看楼主

为什么制冷剂太少会在节流后那一段结霜?

为什么制冷剂太少会在节流后那一段结霜?
免费打赏
jianhuazhu
2007年11月07日 12:47:56
12楼
很简单,其它地方是过热饱和状态。
回复
libiao16008
2007年11月22日 21:10:08
13楼
学习
回复
shijun343
2007年11月25日 20:34:28
14楼
这个应该是基础类的问题吧, 不过我也不明白 , 学习中
回复
zhaoyiguang86
2007年11月30日 19:53:16
15楼
蒸发压力下降了啊!制冷剂不够了几这样子啊
回复
szyszy1978
2007年12月05日 19:34:55
16楼
可以这样理解吗,蒸发的温度是随着压力的降低而降低的,制冷剂少了以后,管道内压力降低了,低温蒸发的时候就结霜了。
回复
szyszy1978
2007年12月05日 19:35:15
17楼
蒸发的温度是随着压力的降低而降低的,制冷剂少了以后,管道内压力降低了,低温蒸发的时候就结爽了。
回复
zhangcangjie
2007年12月10日 16:41:40
18楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddggggggggggggggggggggggggggggggg
回复
zhang118
2008年02月27日 20:03:51
19楼
回复
gug88889999361
2008年03月01日 14:21:46
20楼
那在半堵情况下呢
回复
anjianzh
2008年03月07日 16:17:31
21楼
蒸发的温度是随着压力的降低而降低的,制冷剂少了以后,管道内压力降低了,低温蒸发的时候就结霜了。