为什么制冷剂太少会在节流后那一段结霜?
ltf2008
ltf2008 Lv.3
2007年08月16日 08:40:13
来自于中央空调
只看楼主

为什么制冷剂太少会在节流后那一段结霜?

为什么制冷剂太少会在节流后那一段结霜?
免费打赏
ltf2008
2007年08月16日 08:42:06
2楼
为什么制冷剂太少会在节流后那一段结霜?
希望各位前能指教.
回复
jf_xu
2007年08月18日 17:03:17
3楼
制冷剂少了以后,在系统里的比容必然增大,蒸发压力(温度)下降,致使结霜
回复
winds039044025
2007年08月27日 12:24:11
4楼
回复
jz031013
2007年09月09日 15:07:58
5楼

同意此观点
回复
vsaveola
2007年09月17日 15:29:21
6楼
可以这样理解吗,蒸发的温度是随着压力的降低而降低的,制冷剂少了以后,管道内压力降低了,低温蒸发的时候就结爽了。
回复
www.luo
2007年09月29日 08:44:16
7楼
制冷剂少了以后,在系统里的比容必然增大,蒸发压力(温度)下降,致使结霜
回复
ericduck258-
2007年10月04日 16:29:47
8楼

同意~~
回复
gxw888
2007年10月23日 20:55:41
9楼
制冷剂少了以后,在系统里的比容必然增大,蒸发压力(温度)下降,致使结霜
回复
sanyo1360
2007年11月06日 10:47:57
10楼
冷媒多了的话,也有上面的情况出现吧?反正我感觉冷媒太多的话,吸入压力也会降低,最终导致系统堵塞
回复
zjaj118
2007年11月06日 13:11:32
11楼
简单点理解就是:
制冷剂少,低压偏低。低压的饱和压力低于0温度。低于3.5KG 节流后结霜
制冷剂正常、低压正常、低压的饱和压力高于0温度。高于4KG 节流后不结霜