最近做一个项目,需要测量液位进行控制。有点特殊,液体的密度是变化的,同时容器内还有一幅搅拌浆叶,不能用超声波传感器,浮球的也不行。现在有个问题,静压式的如果探头上面沾了土,下次再使用是不是还准确?能不能使用!另外,有什么仪表可以把4-20mA的液位信号转换成2-4路开关量输出,要求能够定义开关的动作条件。谢谢各位来帮忙!附一个简图
最近做一个项目,需要测量液位进行控制。
有点特殊,液体的密度是变化的,同时容器内还有一幅搅拌浆叶,不能用超声波传感器,浮球的也不行。
现在有个问题,静压式的如果探头上面沾了土,下次再使用是不是还准确?能不能使用!
另外,有什么仪表可以把4-20mA的液位信号转换成2-4路开关量输出,要求能够定义开关的动作条件。
谢谢各位来帮忙!
附一个简图
2楼
楼主可以考虑一下用欧姆龙的电极式液位控制器,是开关量信号输出的。具体可以资讯欧姆龙热线:8008204535
不知道楼主为什么需要把4~20mA型号转成开关量,你的PLC或者DCS或者其他控制器没有模拟量输入点吗?如果是改造工程,原有控制器必须提供开关量还有可能,实在不行的话可以使用有模拟量输入的智能继电器(如西门子的logo,施耐德的zelio系列)接收信号,编程输出开关量信号实现。智能继电器其实就是一种微型PLC,一般用在小型设备内,面价一般在1500以内,折扣为7.5左右。
回复
3楼
谢谢楼上的,主要是成本问题。要严格的控制成本,买不起PLC,呵呵。这个控制系统主要是用的继电器,logo可以考虑一下,谢谢二楼!电极式使用时间长了是不是会结垢?还有水的导电率是不是能够符合?
希望大家能多给点建议。小弟初做设计,很多东西还不懂!
logo也不怎么适合大众使用,因为这个产品是做给普通人使用的,不可能去教会他怎么给logo编程。最好还是能有一种设置比较简单的控制器,设置参数就像给电子表设置闹钟一样……
还有,二楼的前辈,有没有可能通过不同开关量的输入给logo,然后让logo选择不同的程序来执行?应该可以吧?
回复