麻烦co.163里的供电专家帮我解决这个问题:我们公司用的110KV变压器型号为SZ10-40000/110,为有载调压变压器。但是,它调压后,为什么是高压侧(110KV)的电压在变化,而低压侧始终都保持在10.5KV。(铭牌上有高低压调压电压的表)我就觉得纳闷:高压侧应该始终都是110KV电网的电压啊。调压后,我觉得电压有所升、降的应该是低压侧(10.5KV)才对呀。但是实际不是这样子的,麻烦co.163里的供电专家帮我解决这个问题,谢谢!
电网电压会有波动,而为了保证低压的电压不变,就通过改变高压匝数来实现.
回复
3楼
有这种事,你的10KV端是发电机吗,一个4万变压器都拉动11万的电压,见鬼了,去烧香去,
回复
4楼
路过,尝试解答一下。其实二楼说了,只是没有展开说。
从你提供的表格来看,低压侧是绝对要稳定保持在10。5KV而不能随高压侧电压的变化而变化的。这反映了两点信息:第一,低压侧是用户,可能还含有比较重要的用户,所以一定要保证其电能质量的稳定性;第二,要保证低压侧的电压不变,只能在高压侧电压(电网电压)高低波动时,相应的改变其线圈的匝数的多少来抵消它的变化,从而保证低压侧电压保持稳定。公式很简单:
U1(高压侧电压) U2(低压侧电压)
——————— =———————
N1(高压侧线匝) N2(低压侧线匝)
显而易见,N2是固定的,无法改变;而U2又要求不准改变。所以,当U1升高了,N1就要相应的调高,当U1降低了,N1就要相应的调低。只有这样,才能保证等号两边的数值保持不变。
你们站的10KV电压不是不能变,而是你们通过有载调压人为的不让它变。如果你们不动调压开关,那么电网电压改变时,10KV电压肯定会改变。
回复