空压机的稳压罐能设置在地下室吗?
hanchuanpu
hanchuanpu Lv.3
2012年12月02日 18:46:29
只看楼主

请问各位大师:空压机的稳压罐能设置在地下室吗?对房间有无外窗是否有要求呢?另外还请问下各位在选储气罐的时候都是怎么按什么原则选的呢?要是空压机配的量不足,能不能配个较大的储气罐来满足供气要求呢?

请问各位大师:空压机的稳压罐能设置在地下室吗?对房间有无外窗是否有要求呢?
另外还请问下各位在选储气罐的时候都是怎么按什么原则选的呢?要是空压机配的量不足,能不能配个较大的储气罐来满足供气要求呢?
免费打赏
lukven
2012年12月20日 10:25:52
2楼
规范没说不可以放在地下室,因可以放在室内,估计地下室也是可以放(仅供参考)。门窗要满足安装和采光的要求即可。储气罐的选择按照压缩空气站设计手册上的计算公式进行计算。如果供气量不足,采用大容量的储气罐不是解决问题的根本,本来储气罐只是用来平衡最大用气量和一般用气量的,避免空压机的频繁启停。如果只是增大储气罐容积,在用气高峰的时候还是可能存在压力不足的情况。
回复
hanchuanpu
2012年12月29日 14:12:22
3楼
谢谢,很有帮助。
回复