我这里有个工程,楼12层高 总高度在60米 制冷主机为160冷吨的螺杆机组现选择循环水泵为38米的扬程可不可以。清各位大虾赐教!!
我这里有个工程,楼12层高 总高度在60米 制冷主机为160冷吨的螺杆机组
现选择循环水泵为38米的扬程可不可以。
清各位大虾赐教!!
2楼
12层有60m高!38m的扬程肯定不够。你有60m高的楼呢,我不专业,别听我的。呵呵
回复
3楼
记住水系统分开式系统和闭式系统的,不要以为楼层高100米就选100米的扬程,不是那么回事,闭式系统和沿程阻力和局部阻力的关系比较大,而开式系统就和楼层高度有关系了,好好看看流体力学吧
回复
4楼
谢谢LS的,我半路出家,闹了个笑话。
如果是闭式系统的话,是不是只要系统回水压力定高,水泵的扬程就可以越小呢?
回复
5楼
懂不懂啊?
回复
6楼
38米高应该是足够了.我觉得有些偏大呢,一般大约27-32米就够了
回复
7楼
难说,主要还要考虑管道长度等因素
回复
8楼
我觉得还是精确算算好
回复
9楼
按200PA/M计算一下。
回复
10楼
如果不懂,我还是建议你做一下水力计算,对你以后也有帮助,你的问题在这没有一个人可以给出肯定的够与不够.估算只是一个经验值,他不能解决所有的问题.
回复
11楼
要是你省事呢,就不用算了,我想你既然在这里询问就是想理解原因的!
传个资料看看就知道了!
回复