我这里有个工程,楼12层高 总高度在60米 制冷主机为160冷吨的螺杆机组现选择循环水泵为38米的扬程可不可以。清各位大虾赐教!!
我这里有个工程,楼12层高 总高度在60米 制冷主机为160冷吨的螺杆机组
现选择循环水泵为38米的扬程可不可以。
清各位大虾赐教!!
12楼
太麻烦.我公司产品就不用冷却塔.接上水电就能用.详情.WWW.WIDECHINA.CN 13146020960
回复
13楼
160冷顿的话应该38m对于常规冷媒冷却都是足够的..
回复
14楼
我觉得应该是足够了,如果不放心只能进行详细的水力计算了。
回复
15楼
应该够了吧
1.冷水机组阻力:取8m水柱;
2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。
5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)
6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。
根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
回复
16楼
应该没有问题的,仔细核算一下被
回复
17楼
水泵一般是*1.1的。