本人在做一小区消防设计,小区内有八幢五层的住宅楼,三幢商业用房。其中一幢商业用房的建筑占地面积为670m2,共四层(局部五层),建筑体积有一万多立方米,则其室内消防用水量为15L/S,室外消防用水量为20L/S。这个小区的室外消防应该是按照这幢房子来计算其用水量的吧?可是市政供水管管径只有DN100。郁闷,这能够吗?我想在该小区内设置一个消防水池及泵房以供应小区的消防用水。但是我想甲方可能会有异议,在此,我想向各位讨点设计想法,首先,我的这个想法是否可行,还有什么地方要改进;其次,如果确实要采用泵房水池,如何让甲方理解。恳请各位的耐心解答,在此先谢过!
走过,路过的,请进来看下啊,指点一下啊
回复
3楼
怎么没人顶啊!是我的问题阐述的不清楚吗?请各位不吝赐教啊
回复
4楼
你的 想法是可以的,但是我认为最好是将是内消防和室外消防分开设置,室外就直接接在市政管望上,
回复
5楼
再顶一下
回复
6楼
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
回复
7楼
个人意见,严格按照规范来,
回复
8楼
室外的本来和室内的要分开,要不火灾的时候水泵接合器就没有用了
回复