自底层电表箱引到我家的线只有两根(一火一地),PE线如何解决?可否直接用直径为12的圆钢将金属配电箱外壳和楼梯铁扶手(我的住宅是框架结构)焊接;再从配电箱PE汇流排引出PE线。在此箱中自漏电开关电源侧N线可否和PE线连接;然后再分支。
自底层电表箱引到我家的线只有两根(一火一地),PE线如何解决?可否直接用直径为12的圆钢将金属配电箱外壳和楼梯铁扶手(我的住宅是框架结构)焊接;再从配电箱PE汇流排引出PE线。在此箱中自漏电开关电源侧N线可否和PE线连接;然后再分支。
2楼
不行啊。这是谁设计的?上告,要求开发商重新改造。
回复
3楼
你家采用的是TN-C-S制吧。这年头这样的住宅可不多见,你所说的方法还算可行。漏电开关电源侧是PEN线,而非仅仅是N线。
回复
4楼
不是TN-C-S,就是TN-C。一定是至少15年以上的建筑了。
回复
5楼
不要这样做,有很多弊病!
回复
6楼
是惨点了
回复
7楼
如何改造,不吝赐教
回复
8楼
回复
9楼
老房子吗?我家的也是这样.我觉得没有改造的方法,除非供电系统全部改造一下.我曾经作过旧楼改造,在室外打的接地极.不过,这样造价就高了.还有,不是一个人的能力可以解决的.
回复
10楼
装修时候地面或柱子凿出钢筋,用与进线等截面的BVR连到配电箱PE排。连接点数越多越好
回复
11楼