引到我家的线只有两根(一火一地),PE线如何解决
ypcad
ypcad Lv.2
2004年11月01日 00:59:18
只看楼主

自底层电表箱引到我家的线只有两根(一火一地),PE线如何解决?可否直接用直径为12的圆钢将金属配电箱外壳和楼梯铁扶手(我的住宅是框架结构)焊接;再从配电箱PE汇流排引出PE线。在此箱中自漏电开关电源侧N线可否和PE线连接;然后再分支。

自底层电表箱引到我家的线只有两根(一火一地),PE线如何解决?可否直接用直径为12的圆钢将金属配电箱外壳和楼梯铁扶手(我的住宅是框架结构)焊接;再从配电箱PE汇流排引出PE线。在此箱中自漏电开关电源侧N线可否和PE线连接;然后再分支。
免费打赏
jingmen.huwei
2005年08月29日 17:32:40
12楼
记得在一个帖子上看的,老外不要PE入户.你就满屋做个等电位好了,一样安全!!!
不过,工程造价好象…………
回复
xin20019
2005年08月29日 19:23:09
13楼
搞笑吧,楼主,只要没有漏电,还不的在配电箱把N,PE拧一起
回复
xujinzhan
2005年08月29日 20:56:37
14楼
从底层电表箱内找到PE线,设导线与其连接后引至户内,如电表箱没有PE线,再往前找。
回复
zhanghui0308
2005年08月31日 18:58:00
15楼
  来个正确答案:
一. "直接用直径为12的圆钢将金属配电箱外壳和楼梯铁扶手(我的住宅是框架结构)焊接;再从配电箱PE汇流排引出PE线。"此举有对有错,从配电箱引出PE线是对的.但是连楼梯扶手就可笑了,连楼梯扶手没作用,楼梯扶手与框架的钢筋是连接上了.也就相当于你把箱子连到了总等电位上而已.还得单独引入一根PE线.配电箱外壳直接与新引入的PE线通过一个小端子压上就行(6平方线足矣).

二.你还可以自己单独做个接地极,引入PE线到你的配电箱,成为局部TT系统.没问题.配电箱中的插座回路也就可以用漏电开关了.

三."此箱中自漏电开关电源侧N线可否和PE线连接;然后再分支。"此种做法大大的错误,PE线和N线在总箱中分开后,就不能连接了.否则你家的灯一开,此建筑物的总漏电就跳.就算采用我说的第二种方法,也不行.因为总接地与你独立的接地多少会有联系的.
回复
yeyan5110
2005年08月31日 21:51:19
16楼
绝对不能和扶手连上,万一漏电了,你正在模扶手不就触电了吗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
大鼻山
2005年08月31日 21:54:33
17楼
将就着住吧。。。
回复
yphy
2005年09月01日 10:11:38
18楼
也只有这样,不出事时你好,我好,大家好.就是出事了好象也没关系,因为....
回复
suncq513107
2005年09月01日 10:46:52
19楼
很多老房子都是这样的。我家也是这样。即使电业局在几年前改造电表(分时记度)的时候,也没有给弄出个PE来。
回复
plainlife
2005年09月02日 16:05:37
20楼
回复
mhsdy
2005年09月02日 17:22:49
21楼
我家做法接2.5铜线到自来水管(钢管).外加vigi c45
回复

相关推荐

APP内打开