关于直埋补偿器的设置
binglf01
binglf01 Lv.2
2007年08月14日 13:26:58
来自于采暖供热
只看楼主

请教高手,采暖管道水温110度,采用DN100的预制直埋管道,是否需要设置波纹管补偿装置,如果需要间隔怎么取,计算,补偿装置处是否需要设固定支架,最好哪位经验的老师给传个室外直埋采暖管道敷设的图看看,谢谢了啊

请教高手,采暖管道水温110度,采用DN100的预制直埋管道,是否需要设置波纹管补偿装置,如果需要间隔怎么取,计算,补偿装置处是否需要设固定支架,最好哪位经验的老师给传个室外直埋采暖管道敷设的图看看,谢谢了啊
xiaofengwork
2007年08月14日 14:02:38
2楼
是否设补偿要看自然补偿能否可行,间距是根据计算热伸张量来决定的,
回复
rrx9401
2007年08月16日 09:07:16
3楼
你提的问题也是我们设计中经常遇到的问题,有时我们这些新手还是需要好好的计算一下,
关于图纸你可以去图纸板块下载,应该有你需要的!!!
回复
scz5568
2007年08月20日 19:43:36
4楼
一般不要补偿器,现在DN800 水温120度都有无补偿直埋的.