格力多联机 求助!!
cw780519
cw780519 Lv.3
2012年12月01日 21:35:40
来自于中央空调
只看楼主

最近即将着手一套别墅,格力直流变频多联机,外机335, 内机18台,原来做过16台以下的,我想请教一下超过16台。 17号 18号内机码怎么拨? 有做过这种规格的同行,请指教!谢谢!

最近即将着手一套别墅,格力直流变频多联机,外机335, 内机18台,原来做过16台以下的,我想请教一下超过16台。 17号 18号内机码怎么拨? 有做过这种规格的同行,请指教!谢谢!
免费打赏
gulu12356
2012年12月02日 15:22:34
2楼
需要加转接板,理论上格力一台主机只能拖16个内机,多的需要加转接板,型号zj03
回复
cw780519
2012年12月03日 19:37:03
3楼
谢谢!!!!!!!!!!
回复
wzrykt
2012年12月04日 12:04:19
4楼

这个强大
回复
ljs35463678
2012年12月08日 10:05:48
5楼
学习了 谢谢
回复
wangxch139
2012年12月09日 12:33:34
6楼
多联式空调所说的最多可连接若干室内机,实质是指可控制的室内机有线控制器的数量,室内适当超过规定,一般可用多台室内机合用同一内机有线控制器的方式解决,当然,合用线控制器的室内机一般处于同时运转状态,还得符合室内空调的功能要求。
回复
kedu147
2012年12月09日 16:43:43
7楼
请问论坛上的朋友格力的直流变频空调是什么样空调,它的运作原理是怎样的?个人愚见,直流了还怎么变频呀,恐怕应该是直流变速空调吧。
回复
y6031818
2012年12月10日 20:50:58
8楼
不太懂啊,顶顶吧
回复
minran
2012年12月11日 08:07:20
9楼


百度百科:
直流变频空调器的工作原理是把50Hz工频交流电源转换为直流电源,并送至功率模块主电路,功率模块也同样受微电脑控制,所不同的是模块所输出的是电压可变的直流电源,压缩机使用的是直流电机,所以直流变频空调器应该称为直流变速空调器。直流变频空调器没有逆变环节,在这方面比交流变频更加省电。
直流变频空调是相对于交流变频空调而来的,其实,它的名称是不正确的,因为直流不存在变频,它是通过改变直流电压来调节压缩机转速,从而改变空调的制冷量,采用的直流调速技术要远远优于调频技术,因此直流变转速是正确的叫法。它只能说是一种直流变转速空调,不是严格意义上的变频空调。
它的能源损耗比调频调速要小。另外,由于这种直流电机的转子是永磁的,又省却了三相交流异步电机的转子电流消耗。所以,它从电网电源到电动机这一段的功率因数要比调频调速方式高,节省了一定的能量。

[ 本帖最后由 minran 于 2012-12-11 08:25 编辑 ]
回复
zxhccc
2012年12月12日 14:17:21
10楼
直流变速空调,俗称直流变频空调。经济,节能。
回复
youv179
2012年12月17日 09:34:47
11楼

好多问题在百度上直接可以找到答案,这个挺详细的了。