关于人防区阀门设置的问题
hbshsql
hbshsql Lv.2
2007年08月14日 09:49:34
只看楼主

本工程人防遇到一个问题,请各位TX竞相讨论。消防及给排水管道穿过密闭通道,阀门应设在什么部位A、B、C请各位TX给个指导性意见。谢谢

本工程人防遇到一个问题,请各位TX竞相讨论。
消防及给排水管道穿过密闭通道,阀门应设在什么部位
A、B、C请各位TX给个指导性意见。
谢谢

1187056157955.JPG

免费打赏
hbshsql
2007年08月14日 10:14:32
2楼
自己先阐述一下观点,
我认为应该设在C处
原因:人民防空地下室设计规范GB 50038—2005中条文说明里面
6.2.13 防护阀门是指为防冲击波及核生化战剂由管道进入工程内部而设置的阀门。根据试验,使用公称压力不小于1.0MPa的阀门,能满足防空地下室给排水管道的防护要求。目前的防爆波阀门只有防冲击波的作用,而该阀门无法防止核生化战剂由室外经管道渗入工程内。所以在进出防空地下室的管道上单独使用防爆波阀门时,不能同时满足防冲击波和核生化战剂的防护要求。由于防空地下室战时内部贮水能保障7~15天用水,可以在空袭报警时将给水引入管上的防护阀门关闭,截断与外界的连通,以防止冲击波和核生化战剂由管道进入工程内部。
不难看出防护阀门有两种作用,而放在A处无法防止染毒水进入工程内(密闭通道属染毒区)B处也同样属于染毒区,故放在C处。
回复
23sjl
2007年08月15日 10:26:29
3楼
放在C处肯定需要,同时在B处也需要,这样可以彻底隔绝。
回复
bx-zxl
2007年08月27日 20:24:28
4楼
非常同意3楼意见“放在C处肯定需要,同时在B处也需要,这样可以彻底隔绝”。也就是说放在密闭通道内一个,清洁区内一个。
回复
zhuhaodong2008
2008年10月24日 19:42:24
5楼
放在C处就可以了 ,没必要再放在B处
回复
tql1
2008年10月25日 11:43:34
6楼
C处错误,应在A处,滤毒室门口通道已经是人防内部。A处门洞应为临战封堵,否则建筑专业设计错误。
回复
poedan
2008年10月27日 22:17:59
7楼
应该在A处根据:
6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:
1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;
回复
zxlchinese
2009年07月29日 11:21:02
8楼
应设置在A处是正确的。
回复

相关推荐

APP内打开