关于美式箱变
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2012年12月01日 14:34:08
只看楼主

美式箱变一般都是装油浸式变压器,高压负荷开关和油变共箱,那美式变电站里可以装干式变压器吗?有没有做过的经验!谢谢分享!

美式箱变一般都是装油浸式变压器,高压负荷开关和油变共箱,那美式变电站里可以装干式变压器吗?有没有做过的经验!谢谢分享!
免费打赏
lingxuct
2012年12月01日 15:05:51
2楼
箱变大都装在室外,干变最怕潮湿,油变且不怕,建议用油变。
回复
电工刀
2012年12月01日 15:51:23
3楼
我们做法:高压负荷开关和油变可以不用共箱 但是用BS11型油变 也没有用过干变,图纸有问题吧?
回复
loujinpu
2012年12月02日 21:22:24
4楼
干变怎么链接啊?没见过
回复
wxs801020
2012年12月03日 09:46:05
5楼
是的,图纸没有明确写是美变还是欧变,但是画法像是美变,变压器又是干变,那就按欧变好了
回复
zlj5165
2012年12月03日 10:20:05
6楼
干变你不用欧变不好做吧,没见过干变放美变里的。
回复
tychsh
2012年12月03日 10:49:23
7楼
美式变可以做到半埋地,你做了干变怎么办?这个已经是一类标准了,你有好的建议成熟点当然可以啊,没什么不可以的,只要拿出实验报告、产品认证、应用报告来。
回复
tychsh
2012年12月03日 10:53:45
8楼
再说了,那个没变用的三工位开关(半油的)、熔断器(1.7cm)都很特殊。肘型电缆头也不是简单的元件啊。改了体积增大性能减半,已经不是美式变的配置了,和欧变一样的东西哦,别费事了,成熟的产品有很对不为人知的道理,学习掌握为主。创新可以作为条件。
回复
xingzhinong
2012年12月03日 13:27:04
9楼
用干变,只好做欧变了
回复
高低压电气成套
2012年12月03日 21:02:06
10楼
干变只能做欧变了
回复
desparado
2012年12月04日 08:51:07
11楼
欧式箱变贵点,可靠。
回复

相关推荐