<建筑给排水设计规范>GB50015-2003第4.9.12条规定:阳台排水系统应单独设置.阳台雨水立管底部应间接排水.请问:怎样是间接排水?
<建筑给排水设计规范>GB50015-2003第4.9.12条规定:阳台排水系统应单独设置.阳台雨水立管底部应间接排水.请问:怎样是间接排水?
2楼
通俗地说需要保持一定的空气间隙。
所谓间接排水,即卫生设备或容器排出管与排水管道不直接连接,这样卫生器具或容器与排水管道系统不但有存水弯隔气,而且还有一段空气间隔。
雨水系统也存在有害气体和臭气,如排水管道直接与雨水检查井连接,造成臭气窜入,污染室内空气。
通常的做法是排至散水,或排水漏斗、地漏后再接入雨水管道。
回复
3楼
非常感谢上楼!
回复
4楼
学习了 !
回复
5楼
哦 原来是这样啊
回复