Pe=27KW,单相开关用80A的够没有?单相与三相计算时是不是除于根号3的区别?
Pe=27KW,单相开关用80A的够没有?单相与三相计算时是不是除于根号3的区别?
2楼
不够。
27*5=135A,还要加个系数。
是单相负荷?
回复
3楼
单相负荷可够大的哦~~
回复
4楼
不够的..
要125A的空开
回复
5楼
三相负荷的电流:I=27/0.38/1.732/0.8=51.3A,选择壳体电流100A,额定电流(整定电流)63A或80A的三相开关,严禁用3个80A的单相断路器组成3相开关。
单相电流:I=27/0.22/0.8=153.4A,选用壳体电流250A,额定电流(整定电流)160A的开关。建议最好别用单相供电。
回复
6楼
住宅吗?住宅也可以三相供电啊
27KW可够大的
回复
7楼
3Q各位,不过住宅不是还要算需要系数的吗?住宅是不是超过12KW就要用三相的?
回复
8楼
我曾看过一个规范上说过 住宅上15KW以上的宜才用三相供电。。
你这么大个东西 干啥还要单相供电???
算下来电流还大的一塌糊涂。。。
回复
9楼
住宅啊,那么大你还用单相供电,你用的空开大概是130-150左右,你还是考虑大家的说法,考虑考虑三相供电
回复
10楼
不够.如果不是必须用单相供电的情况,建议用三相供电.从空开选择,线路大小,三相平衡的角度看,单相不是太适合.
回复
11楼
不够.如果不是必须用单相供电的情况,建议用三相供电.从空开选择,线路大小,三相平衡的角度看,单相不是太适合.
回复