Pe=27KW,单相开关用80A的够没有?单相与三相计算时是不是除于根号3的区别?
Pe=27KW,单相开关用80A的够没有?单相与三相计算时是不是除于根号3的区别?
12楼
《供配电系统设计规范》GB50052/95
第4.0.12条 设计低压配电系统时宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度。
一、220V或380V单相用电设备接入220V~380V三相系统时,宜使三相平衡。
二、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电;大于30A时,宜以220V~380V三相四线制供电
回复
13楼
4*27=108A选125A开关
回复
14楼
请问4*27=108A是什么意思
回复
15楼
如果必须使用单相,那也没办法.
80A开关肯定不够!
回复
16楼
回复
17楼
5楼的说法很合理。
回复
18楼
谢谢各位,小弟受益不少。
回复
19楼
回复
20楼
Pe=27KW单相电流约为122A,如感性负载功率较大还应除以功率因数,建议选用125A~160A的断路器。
回复
21楼
单相不能用
回复