22KW 的正压送风机选用那种启动方式比较合适?
李纪光
Lv.6
2007年08月13日 14:31:45
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
18.5KW,22KW 的正压送风机选用那种启动方式比较合适?直接启动还是星三角启动?谢谢
18.5KW,22KW 的正压送风机选用那种启动方式比较合适?直接启动还是星三角启动?谢谢
免费打赏
cyong522
2007年08月13日 17:16:15
2楼
用电单位如果有独立的变压器,则在电动机启动频繁时,电动机容量小于变压器容量的20%时可以直接启动,如果不经常启动,它的容量小于变压器的30%时可以直接启动,如果没有独立变压器,电动机直接启动时产生的电压降小于5%时也是可以的,其它情况就要采用降压启动.