消防水池(地下)溢流管的设置与否?
xlb951
xlb951 Lv.2
2004年10月30日 12:15:26
只看楼主

请教:消防水池(地下)溢流管应不应该设置?如果设置了怎么外排,直接排到检查井吗?还是………………

请教:消防水池(地下)溢流管应不应该设置?如果设置了怎么外排,直接排到检查井吗?还是………………
xiaobo810
2004年10月30日 12:36:23
2楼
无论室内还是室外都要做溢流管,室内水池溢流管引致集水坑,室外水池溢流管引致检查井,要注意埋深。
回复
nyq
2004年10月30日 16:16:23
3楼
补充楼上说法,溢流管口需设防虫网或防虫拍门。
回复
woshiwater
2004年10月30日 19:09:43
4楼
消防水池(地下)溢流管当然要设,可以排到消防电梯的集水井,或是另外设一集水坑,采用压力排水.
回复
tang-kun
2004年10月30日 19:55:09
5楼
设肯定是要设的,相应的集水坑,排污泵这地下室里应该有吧???
回复
mengbaoer
2004年10月30日 20:09:27
6楼
肯定要设 但要注意与排水管道间接连接
回复
xlb951
2004年11月02日 15:33:19
7楼
谢谢大家。
可是我漏了一个重要问题,地下室泵房里忘记设集水坑了。请问,可以直接排到室外检查井吗?如果可以的话,是不是要采取点措施?是否象2楼和3楼的同行所说的那样呢?
回复
s8832
2004年11月02日 15:57:04
8楼
应当考虑是否回灌
回复
city-ants
2005年07月31日 13:15:15
9楼
可以直接接到检查井,规范上说的间接接入排水管。
回复
cqwxcq
2005年07月31日 14:24:32
10楼
要设的,怎么忘了设计排水坑呢,看室内外标高差多少,来决定是否能排至检查井
回复
xlb951
2005年08月21日 08:53:10
11楼
是土建专业呀,他们在施工时候忘记留了。主要是由于三工程的原因,边设计边施工嘛,图纸不全就施工,我们也不知具体情况,所以在施工时没能跟上进度预留。
检查井底标高在-2.5米左右,地下室底板为-3.6,溢留管标高在-0.6。请问大家要怎么做呢?
回复