地下水处理构筑物沉降缝处怎么装套管?
zxjessie
zxjessie Lv.2
2007年08月13日 13:49:20
只看楼主

现在地下两个水处理构筑物,其中一个是地下泵房,一个是一般的水池,它们壁厚都是400毫米,两个构筑物距离很近,但不是同一个基础,外壁距离是40毫米,请问我要有泵的吸水管从两个墙壁中穿过,应该做什么样的柔性防水套管呢?保证构筑物的沉降不影响我的吸水管。请大家积极发表建议,谢谢!

现在地下两个水处理构筑物,其中一个是地下泵房,一个是一般的水池,它们壁厚都是400毫米,两个构筑物距离很近,但不是同一个基础,外壁距离是40毫米,请问我要有泵的吸水管从两个墙壁中穿过,应该做什么样的柔性防水套管呢?保证构筑物的沉降不影响我的吸水管。
请大家积极发表建议,谢谢!
免费打赏
空01
2007年08月15日 12:47:23
2楼
吸水管多大的!?小的话就不管了,直接上套管,如果大的话,就放橡胶活接头进墙体,这种活接市场上有卖 的,也可以定做的!用法兰联结
回复
zxjessie
2007年08月20日 09:53:55
3楼

谢谢!我的吸水管是DN100和DN200的焊接钢管,如果您看到此帖的话,我想向您咨询一下那种橡胶接头的厂家。