有关水处理构筑物通气孔的问题!!
zyfclf
zyfclf Lv.3
2009年09月21日 15:26:12
来自于水处理
只看楼主

有哪位知道水处理构筑物池顶需要设通气孔吗?要设多大一个?距离多远设一个?等待高手解答!

有哪位知道水处理构筑物池顶需要设通气孔吗?要设多大一个?距离多远设一个?等待高手解答!
niaoyanz
2009年09月22日 08:45:52
2楼
lz能不能说清楚点,说的太模糊了
回复
zyfclf
2009年09月22日 13:19:20
3楼
全地下式池子 池顶要不要留预留孔作为通气孔
回复
niaoyanz
2009年09月22日 13:35:17
4楼
肯定要啊!作用很多,检修时也要用的,
回复
zyfclf
2009年09月23日 15:31:17
5楼
检修时不是通过人孔下去吗
请问通气孔要多大一个?距离多远设一个?
有没有相关的资料
谢谢
回复
zyfclf
2009年09月24日 09:10:16
6楼
怎么没有人回答我啊:(
回复
miao2060
2009年09月28日 14:32:12
7楼
通气孔,就是通气用的啊。按照池子容积的时间变化,就可以计算出来了。
回复
zyfclf
2009年09月29日 15:41:55
8楼
7楼可以说的再详细些吗?
回复
z_d_p
2009年09月30日 11:30:35
9楼
个人的想法:
1、通气孔应该与池子容积无关,而与内外气体交换量有关。
2、空气的阻力损失很小,可参照风机干管风速10~15m/s,再根据风量,就可以得出管径。
3、至于二沉池等内外气体交换量很小的池体,建议在内部液面上方开洞与其它池组贯通,就不用再设通气孔了。
4、间距问题,同样由于空气阻力很低,高压缩性,用不着考虑了。如果不放心,多摆几个也就是了,反正投资很少……
回复
zyfclf
2009年09月30日 14:21:04
10楼
谢谢了 希望懂这方面的人士多多参与讨论啊
回复
一清二白
2009年10月01日 01:05:17
11楼
个人认为一般只有曝气池设置通气管,其他池子没必要;全地埋式池子估计你的处理量不会很大,用个DN100的管应该足已,每级曝气池设一个,假如你不放心,可按9楼说法多放几个都行,要的钱也不多
回复

相关推荐

APP内打开