海德能4040情况: 现在膜上了三个月,RO出水水质在10us左右。进水电导为63us.出水如马尿一般多,倒! 进水压力1.3Mpa,浓水0Mpa。膜反冲洗几乎看不出水的流动。调节产水浓水量无作用。 中间水箱管壁淡黄色。膜垢物为黑色偏黄(碱清洗时,N多悬浮在水面。酸不明显)。 膜前面只有3个预处理,沙滤,炭滤,精滤。沙滤,炭滤每天都有冲洗。原水压力4公斤。滤料刚用了3个月。问题: 膜堵严重,是否浸泡何种药水,后能够再使用?
海德能4040
情况: 现在膜上了三个月,RO出水水质在10us左右。进水电导为63us.出水如马尿一般多,倒!
进水压力1.3Mpa,浓水0Mpa。膜反冲洗几乎看不出水的流动。调节产水浓水量无作用。
中间水箱管壁淡黄色。膜垢物为黑色偏黄(碱清洗时,N多悬浮在水面。酸不明显)。
膜前面只有3个预处理,沙滤,炭滤,精滤。沙滤,炭滤每天都有冲洗。原水压力4公斤。滤料刚用了3个月。
问题: 膜堵严重,是否浸泡何种药水,后能够再使用?
前面预处理需增加什么去除垢,说具体些?
请问各位大侠能帮忙看看。谢谢!
12楼
非常倒
回复
13楼
主要是我们的源水太脏了,他们自己从水库提的水只经过三道沙滤和消毒.然后到我们的预处理:沙滤.活性炭,精滤.在RO膜.上次换料的时候,我们预处理沙波和悬浮物成了一团团的.太多的这类悬浮物和胶体要再加什么预处理才能处理掉呢?
现在又是重新全部换滤了.
回复
14楼
加强对预处理设备的维护!
考虑一下活性炭过滤器后的微生物控制问题!
回复
15楼
现在华南华东地区的地表水(水库,山泉)大多是这种状况,原水电导非常低,但是微生物和有机物污染很难控制。因为RO膜有个特点,在原水电导很低的时候,在同样压力条件下通量会非常的大,甚至大到没有浓水或者浓水憋不起压(一憋全过滤了),设计的时候按经验设计选泵的时候一旦出现浓水没有压力问题就更严重了:没有压力不能保证浓水冲刷的效果,也就是膜的浓水流道上的污染物运行时浓水无法将其带出系统,导致污染急剧加快直到系统崩溃!除了保证预处理的效果之外,系统一定不能将就在没有浓水压力的条件下进行,办法有一个就是加大泵的给水流量直到可以保证浓水正常鳖压(这里当然说的容易做的难,首先压力不能低到不能保证产水水质和水量,第二压力不能高膜的产水量不能超出设计标准)。这种电导率特别低的水源可以借鉴RO二级系统的设计,但是污染问题一定要解决!
回复
16楼
学习了!既然原水电导低,干吗不用离子交换?电导小于500us/cm不是离子交换更经济吗?
回复
17楼
建议预处理部分加一个uf
回复
18楼
你的水在进系统前有没有加氧化杀菌呢,杀菌是否彻底,看你说的情况主要是生物污染,
回复