1引言 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005于2005年7月1日实施,按照标准要求,进行公共建筑节能设计分为两部分,建筑和建筑热工设计和围护结构热工性能的权衡判断。在建筑和建筑热工设计中的强制性条文中,对建筑的体形系数、不同窗墙比下的门窗传热系数和窗子遮阳系数、外墙屋顶外围护结构的传热系数、与非采暖空调房间相邻的隔墙的传热系数等作了强制性规定,当设计建筑满足这些强制性条文时,设计建筑即满足节能标准的要求,如果其中某些指标不满足,则应进行围护结构热工性能的权衡判断,要求设计建筑的能耗小于参照建筑的能耗。在工程设计中,设计师可能根据具体情况,调整各种参数,使设计建筑既满足功能和创意的需求,又满足节能标准的最低要求。为便于设计人员了解建筑和围护结构热工性能对能耗的影响,以利于设计低耗能建筑,本文针对办公建筑节能设计中的影响因素进行模拟分析,以确定各影响因素对能耗影响的大小。
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005于2005年7月1日实施,按照标准要求,进行公共建筑节能设计分为两部分,建筑和建筑热工设计和围护结构热工性能的权衡判断。以实际建筑物作为分析的建筑模型,该建筑满足节能标准对当地设计建筑的要求,其各项热工性能均达到节能标准的规定值(上限值),即该建筑是一个刚刚满足节能标准的建筑,按照公共建筑节能设计标准附录B中规定的空调系统形式、房间设备功率、人员密度、照明功率密度、新风量、各种时间表等条件,计算能耗,以其能耗作为参考,在一定范围内分别改变对能耗有影响的建筑物的窗墙比、窗子传热系数、窗子的遮阳系数,以分析各种因素对能耗的影响大小。计算软件采用本公司开发的公共建筑节能设计计算软件PBEC的修改版计算。
3影响因素分析
3.1参照建筑
该建筑为一办公楼建筑,地下三层,地上三十九层,建筑面积63891m2,地上52321m2.地上高度136.80m,筒中筒结构,典型标准层东西长40.5m,宽29.9m,裙楼部分各层建筑面积大于典型标准层面积,厕所和电梯在内筒中央区。各朝向的窗墙比:北向0.62,西向0.55,南向0.64,东向0.59,体形系数0.12,整个建筑物平均窗墙比0.6,假设新风系统按层划分。
3.2窗墙比的影响
从采光、建筑艺术和室内人员感觉角度考虑,公共建筑的窗墙比往往偏高,从建筑节能角度,宜降低窗墙比,为分析窗墙比的影响,将窗墙比的取值范围加大,以分析影响大小。计算结果见以下各表。表中数据为计算条件下的耗能量与参照建筑耗能量之比。
计算地点北京(参照建筑围护结构热工性能按0.5<窗墙比≤0.7取值,窗墙比取实际值)
窗墙比
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
东
0.9971
0.9977
0.9981
0.9985
0.9990
0.9994
1.0000
--
南
0.9764
0.9744
0.9726
0.9706
0.9686
0.9667
1.0013
0.9996
西
0.9594
0.9603
0.9610
0.9619
0.9993
1.000
1.0009
1.0016
北
0.9902
0.9920
0.9936
0.9950
0.9965
0.9981
0.9995
--
计算地点北京(参照建筑围护结构热工性能按0.4<窗墙比≤0.5取值,窗墙比取0.45)
窗墙比
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
东
0.9981
0.9987
0.9995
1.0000
1.0006
0.9649
0.9658
--
南
0.9714
0.9486
0.9988
1.0000
0.9978
0.9955
0.9933
0.9911
西
0.9965
0.9978
0.9988
1.0000
1.0011
1.0022
1.0031
1.0041
北
0.9943
0.9962
0.9981
1.0000
1.0020
1.0036
1.0054
--
计算地点上海(参照建筑围护结构热工性能按0.5<窗墙比≤0.7取值,窗墙比取实际值)
窗墙比
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
东
0.9949
0.9958
0.9966
0.9975
0.9983
0.9992
1.0000
---
南
0.9996
0.9997
0.9997
0.9997
0.9999
0.9999
1.0000
1.0000
西
0.9949
0.9959
0.9970
0.9980
0.9990
1.0000
1.0009
1.0020
北
0.9906
0.9920
0.9936
0.9950
0.9966
0.9979
0.9995
--
计算地点上海(参照建筑围护结构热工性能按0.4<窗墙比≤0.5取值,窗墙比取0.45)
窗墙比
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
东
0.9967
0.9979
0.9990
1.0000
1.0010
1.0020
1.0030
--
南
0.9996
0.9997
0.9999
1.0000
1.0000
1.0001
0.9995
1.0004
西
0.9963
0.9975
0.9987
1.0000
1.0012
1.0024
1.0034
1.0132
北
0.9946
0.9965
0.9982
1.0000
1.0017
1.0034
1.0050
--
从计算结果可以看出窗墙比的影响大小与朝向和地区有关,不同地区空调供冷量和采暖供热量所占比例明显不同,所以窗墙比的影响大小取决于其对空调和采暖耗能量的影响大小。