请教:带单独卫生间的办公楼用水定额该取多少 按办公楼取还是参照普通旅馆的用水定额 本人考虑应参照普通旅馆的用水定额,取120L/S,不知正确与否
请教:带单独卫生间的办公楼用水定额该取多少
按办公楼取还是参照普通旅馆的用水定额
本人考虑应参照普通旅馆的用水定额,取120L/S,不知正确与否
2楼
为何按旅馆取呢,办公楼里的当然按办公楼取。
回复
3楼
主要是考虑:带单独卫生间的办公楼实际使用时可能按24小时供水,带有公寓的使用性质
回复
4楼
不懂什么意思,供水还考虑间歇性吗?
回复
5楼
看到:有些带独立卫生间的办公楼的实例中,用水定额的取值是120L/(人.d),使用时间是24h。
故疑惑:是不是这类办公楼的实际用途类似于公寓楼之类的建筑,故用水定额取值参照普通旅馆。
如果不是的话,带独立卫生间的办公楼依旧按规范30~50L/(人.d)取值吗?
回复
6楼
办公楼就应该按办公楼的用水定额取,办公楼里面晚上不可能还住人吧
回复
7楼
谁做过带独立卫生间的单元式办公楼呀?
昨天现回去看了一下:办公楼用水定额取40L/(人.d),使用时间8h;单元式办公楼用水定额取120L/(人.d),使用时间24h。是北京的一工程
回复
8楼
什么叫单元式办公楼?
回复
9楼
我的理解就是由很多小办公室组成,每个办公室内设单独的卫生间。就像宾馆的客房一样,但实际用途是做办公用的
回复
10楼
另外,我现在正在做一幢这种形式的办公楼,可甲方提出日后可能用来做宾馆。但不明确最终用于做办公楼还是宾馆。
我打算就按办公楼来配置用水设备,但说明中标注一下,日后装修如改变用途的话需另行设计,不知这样处理会不会有不妥当的地方。
不知大家有没有更好的办法呀?
回复
11楼
顶一下
回复