组合式空调机组里能否走乙二醇?
luoshouping
2007年08月13日 08:38:26
来自于中央空调
只看楼主

想请教一下,现在有一套乙二醇低温冷水机组用于工艺设备用。如果要上组合式空调机组能否走乙二醇?如果可以的话,表冷器与水系统和氟系统的有什么不一样的?

想请教一下,现在有一套乙二醇低温冷水机组用于工艺设备用。如果要上组合式空调机组能否走乙二醇?如果可以的话,表冷器与水系统和氟系统的有什么不一样的?
大雪漫天
2007年08月13日 10:59:34
2楼
可以走乙二醇,但是有什么不一样倒真不清楚。
回复
men.ladeng
2008年01月27日 17:13:02
3楼
要采用不锈钢材质的表冷器
回复
jdh704597191
2009年06月28日 18:48:37
4楼
走乙二醇的话制冷效果会更好,表冷器的用铜管穿防腐铝翅片就可以了
回复
zyizcq
2009年07月06日 17:02:13
5楼
今天开眼界了,以前只遇到过冷机走乙二醇,5-11度进出口温度,供PCW一次热交换,还没遇到空调箱走这个东东的。:handshake
回复
losekarl
2009年07月06日 19:46:51
6楼
完全可以走。但是需要配乙二醇泵和膨胀水箱。它相当于一个闭式系统。这个系统主要用于热回收。难度在于表冷器之间的水流量和压降。
回复
cat403403
2009年08月02日 16:05:33
7楼
要用不锈钢表冷器,保温要做好。我是做空调末端产品的,有需要可找我,QQ175182158
回复
abby2875
2009年08月02日 20:05:26
8楼
走乙二醇的话制冷效果会更好,表冷器的用铜管穿防腐铝翅片就可以了