2000平方的地下车库能分成两个防烟分区排烟吗?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年08月12日 23:59:30
来自于通风排烟
只看楼主

2000平方的地下车库分成一个1200和一个800平方的防烟分区,排烟按最大防烟分区1200x4m层高x6次换气次数=28800立方米/小时。这样做行吗?

2000平方的地下车库分成一个1200和一个800平方的防烟分区,排烟按最大防烟分区1200x4m层高x6次换气次数=28800立方米/小时。这样做行吗?
blackeye
2007年08月13日 09:06:30
2楼
不行,两个分区同时着火你这一个系统怎么办?一般来说,车库设n个防烟分区,就有n个排烟系统。
回复
ybhvac
2007年08月13日 22:45:37
3楼
那这个和地上排烟完全不同了。地上一个排烟系统就可以担负多个防烟分区。
回复
deadfat
2007年08月15日 10:51:05
4楼
可以,规范只是说了不要跨越防火分区,如果你的地下车库是同一个防火分区就ok了
只是每个分区都要设一个防火阀
回复
blackeye
2007年08月15日 11:41:19
5楼
补充一句:楼主的第一句话是可以的,但是第二句话排烟量的计算是不对的,排烟的总量还是按2000平米来算。
回复
mage780705
2007年08月16日 15:11:52
6楼
版主是不是误导人了呀,排烟量是可以这样算得,你可以设置两个系统,分别控制.
回复
blackeye
2007年08月16日 17:15:24
7楼

车库排烟量可以这样算吗?您给出个具体的案例。

我认为地下车库空间基本上是连通的情况下,防烟分区不能按高规的做法(一个排烟系统管n个分区,但排烟时仅仅最多负责2个分区),而是每个防烟分区着火时都有排烟系统保障。另外,地下车库的设计应优先遵守汽车库的规范,而不是高规。
回复
ybhvac
2007年08月19日 22:21:38
8楼
汽车库规范没有说清一个系统担负多个防烟分区排烟量的计算方法。
是按最大防烟分区算,还是担负的所有防烟分区总面积计算?
回复
zwhzll
2007年08月20日 11:01:34
9楼
按照楼主的说法,排烟的总量应该是按2000平米来算.要不就分别设两个系统
回复
blackeye
2007年08月20日 11:05:50
10楼
我来继续讨论:

汽车库规范都出了十年了,还没修订,关于这个排烟系统的问题,也没人出来解释。有人认为可以参照高规,一个排烟系统负担多个防烟分区,排烟量按最大分区面积来算。我对此不能苟同,原因如下:

高规之所以可以让一个排烟系统管很多个防烟分区,首先是因为地上的防烟分区很小,最大不超过500平米,那么一栋建筑里会有相当多的防烟分区,假如每个防烟分区都要保证安全,那这个消防的投资就太大了,不符合国情。第二,防烟分区之间有挡烟垂壁、墙体、楼板等分隔,火灾扩散的速度一定程度上减缓,不会马上扩散到其他分区去。比如说8层内走道着火,假设消防措施到位(上下相通的楼梯间开启加压送风、管道井做了防火封堵、楼板的耐火等级不小于1小时……),那么火灾不会马上扩散到9层去,所以内走道排烟系统可以一个系统管20多个楼层,只需要管早期着火的2层即可。

然后说汽车库的特点:
1)汽车库面积大,而且空间几乎都是连通的。一处着火,烟气迅速波及整个楼层的车库,挡烟垂壁或者大梁的作用只是稍微减缓一下速度,并不能挡住烟气。如果一个防烟分区着火,其相邻的分区几乎肯定会被波及,假如排烟系统不能面面俱到,就会出现某些分区得不到保护的情况出现。
2)汽车库规范把防烟分区的面积扩大到2000平米,是什么目的呢:主要是为了减少排烟系统的数量,方便控制,提高可靠性。我们知道,高规里的那种排烟系统,带了n个分区的那种,因为支管多、阀门多,其实是不可靠的,很容易出现阀门不动作或者错误动作、该排烟的分区排不了烟的状况。汽车库规范其实就是希望每个分区都能保证排烟,不要搞那些复杂的控制,所以扩大了分区的面积。
3)仔细阅读汽车库规范8.2节的条文说明,其中举的例子都是单个系统对应单个防烟分区的排烟量计算,根本没有“管多个分区”的意思。
回复
saniel
2007年08月20日 11:06:56
11楼
应该按最大防烟分区算。
排烟设计的基本原则是假定只有一个地方着火,即只有一个分区内着火。跨越分区的多处地方着火不是这个排烟设计能解决的,即这时候排烟系统已经无法负担了。犹如超过280度的温度后,排烟系统不再负责排烟的任务。
回复