微机消谐选线装置应用的困惑
slj1977
slj1977 Lv.4
2007年08月12日 21:20:47
来自于电站工程
只看楼主

我厂有一66KV/6KV变电所改造,6KV侧装设全自动微机选线消谐装置,在验收时,在6KV线路上模拟单相接地故障,发现该消谐装置不能够正确的选出接地线路。而在微机保护模块上则可以清晰地判断出接地线路,显示出接地的电流(二次)约为20-40mA。该装置的选线启动电流是50mA,所以很容易发生误判。但是我查过了,很多厂家的微机选线装置的启动电流都是50mA。不知道是不是该装置的设置的启动电流太低了,有没有这方面的国家标准呢?顺便说一下,我们的模拟试验是使用接地线直接搭在6KV线路上,应该说是最严重的接地现象了,怎么还判断不出来,郁闷~~~~~。请各位大侠能够给予答复,先谢过了!

2007年08月12日 23:58:18
2楼
达不到启动电流动作肯定是误判了.接地电流的大小是与系统的大小和采用什么补偿方式/残流大小有关的.同时要注意选线的判据是什么?
回复
slj1977
2007年08月13日 07:20:02
3楼
该装置是以零序电流的大小作为判据进行工作的,所使用的环境是6KV中性点不接地系统,变电所采取电容器集中补偿装置,在线路上采取分散补偿的办法,以提高线路的功率因数。