微机消谐和一次消谐工作原理有什么区别?电网正常运行时,一次消谐电压小于500V,反渗透电阻值高(可达几百千欧),阻尼效应大,初期难以产生共振;电网单相接地时,消谐器上电压高(10kV电网电压约1.7~1.8kv),反电势低(数万欧姆),可满足电视开三角电压不低于80V的绝缘监测要求,同时抑制谐振。当电网电弧接地时,RO仍能保持一定的电阻值,从而限制变压器的涌流,运行效果十分明显。它可以消除TV饱和谐振,限制励磁涌流。
二次消谐作为高性能的单片微机作为核心元件,对电压互感器的开三角电压(零序电压)进行检测。在正常运行或单相接地时,二次谐波消除不起作用。一旦判断电网发生铁磁谐振,在开口三角形两端并联的两个晶闸管交替过零触发导通,限制和阻尼铁磁谐振。谐振消除后,晶闸管自动切断,必要时可重复操作。在装置启动期间,晶闸管处于低电阻状态,电阻值很小,如此小的电阻值足以抑制高频、基频和分频的谐振,对整个电网是有效的,即一个系统只需安装一台装置机即可消除谐波。