       微机消谐组装完成后,出厂前都要做以下几方面测试,一是看一下微机消谐上电后用测试台检测接地,过电压和谐振是否良好启动,二是通过笔记本电脑给微机消谐做一下通讯测试是否合格,主要是这两点。       我们首先测试电压,先把微机消谐后面接上电源线,然后在把测试台两根交流电压测试线连接在微机消谐后面端子的U1和Un上,接好后就可以慢慢转动调压器了,当电压升到30伏时,微机消谐里面的接地启动,同时微机消谐面板的接地红灯点亮,证明接地没问题,继续调压,当电压升到120伏时,微机消谐里面的过电压启动,此时微机消谐面板的过电压红灯点亮,此时产品也是合格的,继续调压,当电压升到150伏时,此时消谐里面的谐振启动,同时微机消谐面板的灯过电压,接地和谐振交替闪烁,这证明微机消谐功能是没问题的。

       微机消谐组装完成后,出厂前都要做以下几方面测试,一是看一下微机消谐上电后用测试台检测接地,过电压和谐振是否良好启动,二是通过笔记本电脑给微机消谐做一下通讯测试是否合格,主要是这两点。

      我们首先测试电压,先把微机消谐后面接上电源线,然后在把测试台两根交流电压测试线连接在微机消谐后面端子的U1和Un上,接好后就可以慢慢转动调压器了,当电压升到30伏时,微机消谐里面的接地启动,同时微机消谐面板的接地红灯点亮,证明接地没问题,继续调压,当电压升到120伏时,微机消谐里面的过电压启动,此时微机消谐面板的过电压红灯点亮,此时产品也是合格的,继续调压,当电压升到150伏时,此时消谐里面的谐振启动,同时微机消谐面板的灯过电压,接地和谐振交替闪烁,这证明微机消谐功能是没问题的。