微机消谐装置安装在什么位置,安装时需要注意哪些事项?
众邦电气
2022年12月12日 14:57:50
只看楼主

一、微机消谐的安装位置介绍 微机消谐装置安装在PT开口的三角处,消谐电阻器安装在PT的一次侧中性点与地之间。 微机消谐装置的作用,它可以区分接地、过电压以及谐振的情况,消谐电阻器作用是抑制涌流和铁磁谐振,有效的防止PT一次侧熔丝熔断。 微机消谐装置使用简单、方便、不需要维护、抗干扰能力强,能够迅速地消除各种频率的铁磁谐振,准确率高。 二、微机消谐装置在安装使用时需要注意些什么? 微机消谐装置是一个集检测与消除谐振、报警与一体的智能设备,使用微机消谐装置时需要注意,在运输、存储的过程中避免遭受撞击、碰撞,以免影响微机消谐装置的使用。

一、微机消谐的安装位置介绍

微机消谐装置安装在PT开口的三角处,消谐电阻器安装在PT的一次侧中性点与地之间。

微机消谐装置的作用,它可以区分接地、过电压以及谐振的情况,消谐电阻器作用是抑制涌流和铁磁谐振,有效的防止PT一次侧熔丝熔断。

微机消谐装置使用简单、方便、不需要维护、抗干扰能力强,能够迅速地消除各种频率的铁磁谐振,准确率高。

二、微机消谐装置在安装使用时需要注意些什么?

微机消谐装置是一个集检测与消除谐振、报警与一体的智能设备,使用微机消谐装置时需要注意,在运输、存储的过程中避免遭受撞击、碰撞,以免影响微机消谐装置的使用。

1、在安装使用微机消谐装置之前,需要将微机消谐装置放在清洁并且干燥的房间,不可受腐蚀性气体以及液体的侵蚀。

2、当微机消谐装置投入使用之后,在运行的过程中,由于单相接地和负载不对称等原因所造成的三相电压不对称,此时,消谐器上会带有电压,运行人员避免直接接触消谐装置。

3、微机消谐装置串接于6-35kV的,交流的,非有效接地系统PT一次绕组中性点与大地之间。

4、用户不可以随意拆开微机消谐装置。当产品投入使用一定的时间后,需要对产品进行定期的试验,测量每台消息器的直流残压是否正常。

5、一次消谐和二次消谐可以单独使用,也可以同时安装,一次消谐装置串接在电压互感器高压中性点与大地之间,二次消谐装置并接在电压互感器的开口三角端。二者同时使用能更好的抑制电网中的谐振。